方奇10010
級別: 略有小成
|
圖片:
三菱plc調用子程序,子程序里的線圈得電,斷開子程序調用條件,線圈仍然得電,這是三菱的缺陷嗎,使用out指令不就是為了條件斷開就復位,不想復位用set指令不就行了....三菱這個樣子,要在調用子程序的條件后面加一個下降沿復位子程序里的線圈 |
---|---|
|
lin10663
Ivan
級別: VIP會員
|
[ 此帖被lin10663在2021-09-07 16:37重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
xr11223345
級別: 正式會員
|
麻煩手冊里截圖說明,我也遇到過這樣的情況 |
---|---|
|
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成
|
看來還是沒理解透PLC的運行機制。調用子程序就說明子程序在不被調用的時候,也就是調用條件不滿足時,PLC是不會去執行被調用的子程序段的,你可以理解為該子程序被凍住了。所以盡管OUT指令前的條件已經為OFF了,但是此時由于PLC不去執行該子程序,該子程序段不起作用。 |
---|---|
|
zmrs163
級別: 家園?
|
樓上正解,如果是Q的話還有對應調用指令可以O(shè)FF線圈 |
---|---|
|
cythyx
級別: 家園?
|
跳開不執行了,沒有線圈輸出一直維持跳出前的狀態,沒毛病啊,好比你一條指令MOV k1 D100,前面條件達成了D100是1,難道條件斷開之后D100就要清零嗎? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
坦克會飛1993
就是加班,就是玩
級別: 略有小成
|
這個東西你可以理解,你考試你寫不寫沒有人管到時間了就要交,交什么卷子那是你的事。 |
---|---|
|
木林森
級別: 工控俠客
|
不調用就不掃描,不掃描就不刷新,邏輯是沒問題的 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |