payfsl
級別: 工控俠客
|
三菱FX3U PLC本體機(不用1PG模塊)怎么實現多段速控制(步進電機), 比如我想以500的速度跑10000個脈沖,馬上以1000的速度跑20000脈沖, 中間要連續不能感覺有停滯,啟動和停止要有加減速 |
|
---|---|---|
|
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
|
PLSV 可以變速,沒停滯。 判斷D8340大于等于10000就變速。(實際可能有幾十個脈沖誤差) PLSV 好象也可以設置加減速。 |
|
---|---|---|
|
payfsl
級別: 工控俠客
|
也是這樣想的 |
|
---|---|---|
|
payfsl
級別: 工控俠客
|
三菱就沒有方便一點的指令嗎? |
|
---|---|---|
|
payfsl
級別: 工控俠客
|
我想應該是的 |
|
---|---|---|
|
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
|
[ 此帖被zsh340在2022-04-30 09:39重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|