FX5U的PLC,控制伺服走位置,驅動 M0 , 用 Y0 發脈沖, 走到位置后,用 SM5516 還是 SM8029 復位 M0 ? 用哪個比較好?? |
|
---|---|---|
|
向青超棒啊
級別: 正式會員
|
SM5516是脈沖輸出中監控,SM8029是指令執行完成,三菱定位 指令用的是指令正常結束和異常結束的常閉點復位的 |
---|---|
|
tcrj
級別: 論壇先鋒
|
M8029是為了兼容3U,是3U模式下用,不靈活。5U定位模式有正常結束信號,自己定義就可以,很方便靈活 |
---|---|
|
春秋戰國
小白一枚!努力學習!
級別: 略有小成
|
請問如何自己定義呢?
|
|
---|---|---|
|
月灬洛
級別: 論壇先鋒
|
5U用自定義的結束標志位,做連續定位能坑死,至少間隔2.5s才可以連續定位的。用SM5500結合自定義標志位,也出過問題。 |
---|---|
|
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
|
你沒有搞懂周期問題啊……我都沒有用過延時,就是跳過周期……下一個周期在接通 |
|
---|---|---|
|
suegu2
級別: 家園常客
|