gione
級別: 略有小成
|
OMRON 新手 NJ系類 EIC202 當從站,sysmac studio 要如何設置. 看了手冊只找EtherCat ECC202 當從站的設置 |
---|---|
|
jhon_13579
級別: 探索解密
|
使用以太網標簽通訊配置就可以了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ezio2016
工控小白
級別: 略有小成
|
用Sysmac Studio新建工程時,設備類型選擇【從設備終端】,設備選擇【Ethernet/IP耦合器】,然后在工程里配置掛載的模塊,和ECC的耦合器差不多操作。然后配好模塊后在IO分配那里看看輸入輸出分別時多少字節(jié),做標簽鏈接時要匹配。標簽鏈接設置可以用Sysmac Studio或者Network Configurator來配置,我個人喜歡用Network Configurator。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ezio2016
工控小白
級別: 略有小成
|
NX/NJ和EIC做EIP通訊,沒有啥設定,一般就是IP地址。如果用Sysmac Studio做EIP的標簽連接的話,注意一下下面的地方。 我建議真的用Network Configurator做EIP標簽連接比Sysmac Studio直觀方便。 圖1和圖2,設置EIC耦合器的輸入輸出的數據大小, 圖1 圖2 這個數據大小是在EIC的配置工程里確認的如圖3。 圖3 樣例是隨便做,特別是EIC的配置工程的IO是隨便掛 NJ-EIC.zip (39 K) 下载次数:50 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
gione
級別: 略有小成
|
弱弱問一下100 148 是什么意思.怎么知道要輸入什么 最近搜索許多范例.ABB機械手.KUKA EDS導入 目標變量大都為101 102 可是從沒提及為什么是此數字??? [ 此帖被gione在2022-07-03 11:34重新編輯 ] |
---|---|
|
ezio2016
工控小白
級別: 略有小成
|
100是輸入的實例ID,148是輸出實例ID,只要你在對應輸入【1】就會有下拉菜單可以選擇的。 sysmac studio就是這個實例ID的指引說明不明確,很多人剛接觸的話,很容易配不了。 所以我還是真的建議用Network Configurator,很明顯就是有輸入輸出實例ID選擇的。 正常安裝Sysmac Studio或者CX-One的話,都是有Network Configurator的。 歐姆龍的DeviceNet和EIP網絡配置的話,還是用Network Configurator比較方便。 |
---|---|
|
gione
級別: 略有小成
|
感謝指點迷津。獲益良多 |
---|---|
|