三菱PLC是不是 沒有立即刷新輸出指令呀  不受輸出映像寄存器影響的
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-27
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-09-25 15:38
引用
引用樓主龍達工控萌新于2022-09-25 15:20發表的 求助  急  大神求告知 :
三菱PLC是不是 沒有立即刷新輸出指令呀  不受輸出映像寄存器影響的

三菱什么系列?FX系列的輸入輸出刷新指令是FNC50/REF
樓主留言:
謝謝 大佬好像是RFS REF也可以