帥到沒朋友
級別: 正式會員
|
圖片:
圖片:
電子此輪比的總結,請教下有沒有問題 [ 此帖被帥到沒朋友在2022-11-07 19:36重新編輯 ] |
---|---|
|
tzyfl4444
級別: 家園常客
|
接這個問題請教一個問題,比如我現在需要電機的轉速是2000轉的時候,我要發多少的頻率呢,謝謝假如的電機的額定轉速是3000轉/分的 |
---|---|
|
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
|
131072/49152*625=1666.6666666=1667 1667*2000/60=55555HZ |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
bruce2020
級別: 論壇先鋒
|
FX3U 本體輸出點控制馬達例子 已知:滑臺導程12mm,馬達編碼器的分辨率是20480脈沖/ r,控制器可以接收 線性差分信號500kpps以下;還可以接收開路集電極信號100kpps以下。馬達 額定轉速3000 r / min,機械特性Pb / Pt = 12 / 20480 = 0.0005859mm, 滑臺重復定位精度+/- 0.02mm,用FX3GA本體的點位發脈沖控制馬達。馬達和滑 臺用聯軸器連接,沒有減速機。(FX3GA , 集電極開路100kpps脈沖。) A 方案:設脈沖當量0.001mm CMX / CDV = 三角 L0 * * Pt / 三角 S = 三角 L0 * * Pt / (n * * Pb) CMX / CDV = ( 0.001 * * 20480 ) / 12 = 128 / 75 = 1.7066 符合電子齒輪比的范圍。 f :輸入脈沖的頻率(pps) No: 伺服電機速度(r/min) Pt: 電機編碼器分辨率(脈沖/ 轉) f * CMX/CDV = (No/60)*Pt No = 100000* (128/75 )*60 / 20480 = 500 r/min 當脈沖當量選0.001mm 時,伺服側電子齒輪比 128 / 75 , PLC 的最高脈沖 100000pps ,馬達的速度是500 r/min ,沒有達到馬達的額定速度,速度有點 慢,顯然是不能接受的。 B 方案:設脈沖當量0.01mm CMX / CDV = 三角 L0 * * Pt / 三角 S = 三角 L0 * * Pt / (n * * Pb) CMX / CDV = ( 0.01 * * 20480 ) / 12 = 256 / 15 = 17.066 符合電子齒輪比的范圍。 f :輸入脈沖的頻率(pps) No: 伺服電機速度(r/min) Pt: 電機編碼器分辨率(脈沖/ 轉) f * CMX/CDV = (No/60)*Pt No = 100000* (256 / 15 )*60 / 20480 = 5000 r/min 說明當脈沖當量選0.01mm 時,伺服側電子齒輪比 256 / 15 ,當 PLC 的最高脈沖 100 000pps ,馬達的速度是5000 r/min ,速度已經超出了3000 r /min ,要使用這 樣的配置,必須限制PLC 的最高脈沖數,限制為50 kpps. 馬達的轉速為2500 r/min. |
---|---|
|
bruce2020
級別: 論壇先鋒
|
C 方案:設脈沖當量0.005mm CMX / CDV = 三角 L0 * * Pt / 三角 S = 三角 L0 * * Pt / (n * * Pb) CMX / CDV = ( 0.005 * * 20480 ) / 12 = 128 / 15 = 8.533 符合電子齒輪比的范圍。 f :輸入脈沖的頻率(pps) No: 伺服電機速度(r/min) Pt: 電機編碼器分辨率(脈沖/ 轉) f * CMX/CDV = (No/60)*Pt No = 100000* (128 / 15 )*60 / 20480 = 2500 r/min 說明當脈沖當量選0.005mm 時,伺服側電子齒輪比 128 / 15 , PLC 的最高脈沖 100000pps ,馬達的速度是2500 r/min ,速度在3000 r /min 以內,不需要控制PLC 的最大脈沖數。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
二hjk少
級別: 略有小成
|
一個電子齒輪比要不要算一堆啊? 17位的增量編,2的17次方=131072就行了,也不要動它,沒必要動它。 分子就是輸入多少個脈沖轉一圈,比如設成2000,就是輸入2000個脈沖轉一圈, 剩下的就是機械減速比和導程的計算 |
---|---|
|
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
|
因為減速比問題有浮點數才會乘分子 |
---|---|
|