wincc7.4SP1沒有安裝update,組態了3臺1200,有時候全部正常,有時候會有一臺PLC的數據全部掉線,顯示陰影感嘆號,變量管理里的連接也是一個紅色感嘆號, 使用Channel Diagnosis診斷所有連接都是綠勾,也沒有錯誤代碼,顯示ready,具體如圖,大家給看下哈下面第一個就是掉線的PLC 這個項目之前用的wincc6.2,使用SIMATIC NET 組態了OPC連接,電腦壞了換win10后用wincc7.4重新做的,通道直連,之前wincc 6.2 時是2GL不定期掉線,換wincc后大部分時間是2GL掉線,偶爾1GL掉線 每個PLC還有個威綸通觸摸屏,一直正常連接,從沒掉線,wincc掉線期間TIA V17 連接PLC正常,可以上傳下載,對PLC進行復位清空后重新下載程序還是存在掉線問題。 [ 此帖被zyt888在2022-12-19 13:29重新編輯 ] |
---|---|
|
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
|
打過updata補丁包嗎 |
---|---|
|
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
|
裝個updata3或者5試試 |
---|---|
|
zyt888
級別: 略有小成
|
都沒遇到過么,我看西門子在線問答中好多人都遇到過,而且都是2個以上PLC連接wincc時出現問題 |
---|---|
|
13812522320
級別: 探索解密
|
以前wincc7.0和s7-300連接的時候也碰到過類似情況,當時懷疑是wincc連接資源不夠,就把PLC有的變量通過mov1進2出解決了。 |
---|---|
|