wyfeng1018
級別: 探索解密
|
圖片:
圖片:
請教一下, 變頻器啟動不用SD與STF或SD與STR時,想用PLC的Y輸出(漏型輸出)直接輸出控制,怎么接線?是不是PC接+24V,Y輸出接STF、STR?但說明書里又寫著不能接輸入電壓(如圖1)。圖2的這個圖PC又是接了+24V的,所以我搞糊涂了,求用過的人,指教一下。 |
---|---|
|
jetli420
級別: 略有小成
|
E740的變頻器PC端子接24+,正反轉高中低三個端子PLC漏型輸出,此控制方式無問題,項目已驗證! |
---|---|
|
langui
級別: 論壇先鋒
|
你把PC端和SD端當成內部電源的+和-就可以了,這個變頻器的輸入是使用雙向光耦的,漏型的COM端接SD,Y接信號端就可以了。 |
---|---|
|