sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

wyfeng1018
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 185 點
下載積分: 722 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2016-06-01
最后登錄: 2024-12-27
查看wyfeng1018的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-12-20 14:20
圖片:
圖片:
請教一下,

變頻器啟動不用SD與STF或SD與STR時,想用PLC的Y輸出(漏型輸出)直接輸出控制,怎么接線?是不是PC接+24V,Y輸出接STF、STR?但說明書里又寫著不能接輸入電壓(如圖1)。圖2的這個圖PC又是接了+24V的,所以我搞糊涂了,求用過的人,指教一下。
蘇州工人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 252 個
工控威望: 2175 點
下載積分: 13300 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2021-07-23
最后登錄: 2024-12-28
查看蘇州工人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-20 16:49
按下面的電路圖接就行了,源型和漏型好像有個撥碼的,只要電壓不錯一般不會燒,內部有保護電路的
jetli420
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 219 點
下載積分: 7324 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2014-04-25
最后登錄: 2024-12-21
查看jetli420的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-12-28 19:50
E740的變頻器PC端子接24+,正反轉高中低三個端子PLC漏型輸出,此控制方式無問題,項目已驗證!
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1541 個
工控威望: 1764 點
下載積分: 6257 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-12-12
查看langui的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-12-29 15:52
你把PC端和SD端當成內部電源的+和-就可以了,這個變頻器的輸入是使用雙向光耦的,漏型的COM端接SD,Y接信號端就可以了。
13287211171
三人行,必有我師焉
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 965 點
下載積分: 133 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2021-12-18
最后登錄: 2024-12-11
查看13287211171的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-12-29 17:25
我們這邊用的  PC沒接線   SD接個0V,輸出的Y接STF,如果需要高低速  就接一下就行了