sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-25
查看我愛工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-02-01 13:30
圖片:
圖片:
QD70P8到臺達B2伺服程序監控有脈沖輸出但電機不轉。伺服控制模式3種都換過還是不轉。不知是什么原因。請大師們指教
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-25
查看我愛工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-01 13:32
伺服驅動上JOG運行正常
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-25
查看我愛工控的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-02-01 13:42
圖片:
圖片:
程序是這樣的
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-25
查看我愛工控的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-02-01 14:08
速度和加減時間的程序也有,電機怎么不轉呢?請大師們指點
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 767 個
工控威望: 988 點
下載積分: 13529 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2024-12-17
查看uu.liu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-02-01 15:39
是電機不轉還是聯軸器沒有鎖緊?
QQ:569456723
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-25
查看我愛工控的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-02-01 17:53
不是,在驅動器上JOG能轉而且驅動面板數據也沒變化
mr荬籹籽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 442 點
下載積分: 1714 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2016-06-24
最后登錄: 2024-12-24
查看mr荬籹籽的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-02-01 18:13
引用
引用第5樓我愛工控于2023-02-01 17:53發表的  :
不是,在驅動器上JOG能轉而且驅動面板數據也沒變化



其他頁面上的,有人說了,是伺服on信號沒給 。

你可以監控脈沖輸入,最好就發一份用戶手冊,我很久沒玩臺達的伺服了。我不怎么記得了,一般來說,伺服脈沖控制的要求無非幾點
1 伺服on;2設定好相應的模式;3脈沖輸入;4伺服沒報警;5伺服參數沒設置好;6接線有問題。
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-25
查看我愛工控的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2023-02-01 20:16
伺服方面沒問題,3U PLC能帶動。現在的問題就是監控有脈沖發出而伺服不轉。不知道是模塊問題還是接線不對或是程序有問題。請大家指導
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5213 個
工控威望: 7437 點
下載積分: 159075 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-28
查看sjm213的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2023-02-02 20:36
1、臺達伺服P0-02設置為001或002,監控一下伺服面板有沒接收到脈沖信號。
2、檢查臺達伺服P1-00,看脈沖接收形式是哪種;然后看QD70的脈沖輸出形式是否與之一致。QD70只有CW/CCW和脈沖+方向兩種模式。
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-25
查看我愛工控的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2023-02-03 11:30
脈沖形式驅動是2對應模塊的PULSE\SIGN形式。程序有脈沖輸出但伺服沒收到脈沖。接線就那么幾條也對換過。不知道問題出在哪。頭疼。。。。。。
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1008 個
工控威望: 2687 點
下載積分: 22653 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2024-12-28
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2023-02-03 13:40
haha,線或者設置的可能※很大
工控人加油
mr荬籹籽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 442 點
下載積分: 1714 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2016-06-24
最后登錄: 2024-12-24
查看mr荬籹籽的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2023-02-03 22:29
引用
引用第9樓我愛工控于2023-02-03 11:30發表的  :
脈沖形式驅動是2對應模塊的PULSE\SIGN形式。程序有脈沖輸出但伺服沒收到脈沖。接線就那么幾條也對換過。不知道問題出在哪。頭疼。。。。。。



要不就是接線錯了,電流方向不對。要不就是高速光耦因為接線燒了,我記得這個B2系列伺服驅動器是分5v和24v的輸入的。

我曾經因為接線問題,燒了高速光耦,后來換高速光耦就行了


[ 此帖被mr荬籹籽在2023-02-03 22:35重新編輯 ]
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go