lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
除塵器程序.zip (388 K) 下载次数:223 公司是外企,10年前老外寫的程序,就是一個除塵器的控制程序,除塵器有4個倉室,目前的工藝是只要其中任何一個倉室的壓差高于2000,就會停風機,現在公司要求呢,改為A B C D都為2000時停風機,由之前的并聯關系,改為串聯關系。但是這個程序用STL和FBD寫的,我實在看不懂,也無法轉換成梯形圖,我梳理了一下圖紙和IO地址,把差壓表的地址和觸摸屏停機值設定的地址,都寫到紙上了,大家下載這個程序看看,從哪里入手改程序,從FC5里改嗎?沒有看懂,謝謝 [ 此帖被lzhpsky在2023-02-22 10:05重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
我想這個思路改下連鎖停機程序,新加一段比較程序,然后在舊的連鎖程序里,隨便串一個不用的M常開位,停用舊連鎖,啟用新連鎖程序,不知道這個方法可以嗎。現在找不到舊連鎖程序在哪里? |
---|---|
|
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園常客
|
這個程序部分是用STL寫的,由于涉及到一些零時變量、DB塊的作用,要想看到懂,必須結合電路圖才行,如果不牽扯技術問題,你可以發來一份電路圖(電路圖用掃描或照片也行)給我,我可以給你看看,360684677@qq.com |
|
---|---|---|
|
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
10年了圖紙不全了,沒有幾張圖,點數不多,相關的地址,我寫到那個紙上了,觸摸屏有個報警停機設定值,我也寫紙上了,變頻器的啟動是Q0.5,4個差壓的地址我也寫紙上了。 |
---|---|
|
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
除塵器之前有4個倉室,之前的工藝是只要其中任何一個倉室的壓差高于2000,就會停風機。現在公司把除塵器改造了,就一個大倉室了,但是差壓傳感器還是在原位置上,目前要求是,改為A B C D同時為2000時停風機,由之前的并聯關系,改為串聯關系停機。 |
---|---|
|
秋悲客
級別: 探索解密
|
st一般就是處理計算和數據,和主要程序邏輯沒有關系,你搞清楚高于2000的那部分邏輯應該就能解決了 |
---|---|
|