sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
longergkrjy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 257 點
下載積分: 37273 分
在線時間: 433(小時)
注冊時間: 2015-08-11
最后登錄: 2024-12-26
查看longergkrjy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-03-17 22:46
一臺s7-1500帶了ET200SP了,然后怎么再與另臺S7-1500通訊,兩臺S7-1500都帶有ET200SP了,那么他們如何互相訪問,目前都是以太網通訊。
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2024-12-15
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-17 22:59
PLC間用S7連接通訊
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓
longergkrjy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 257 點
下載積分: 37273 分
在線時間: 433(小時)
注冊時間: 2015-08-11
最后登錄: 2024-12-26
查看longergkrjy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-03-17 23:34
編譯通不過,提示鏈接接口位于不同子網中,請使用路由器連接本地接口
longergkrjy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 257 點
下載積分: 37273 分
在線時間: 433(小時)
注冊時間: 2015-08-11
最后登錄: 2024-12-26
查看longergkrjy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-03-17 23:37
PLC1與ET200SP通訊是PN/IE_1,PLC2與ET200SP鏈接是PN/IE_3,如果PLC1與PLC2采用S7連接,編譯就提示要加路由器了
情深深雨蒙蒙
If you don't forget your o
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 901 個
工控威望: 960 點
下載積分: 17157 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2019-04-14
最后登錄: 2024-12-29
查看情深深雨蒙蒙的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-03-18 09:00
沒有加交換機么
不忘初心,方得始終;初心易得,始終難守。三更莫貪色;半夜不戀食。
frostspirit
真空行業十余年,專業PVD設備。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 139 點
下載積分: 2406 分
在線時間: 315(小時)
注冊時間: 2019-01-25
最后登錄: 2024-12-27
查看frostspirit的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-03-18 09:11
2個PLC在不在一個網段里,有的1500PLC是有雙網口的,不同IP,所以要檢查一下
reveriexue
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 8507 點
下載積分: 3291 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2012-05-12
最后登錄: 2024-12-29
查看reveriexue的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-03-18 09:14
走PNIO啊,可以把另一臺配置為另一臺的IO從站,這樣可以通訊
qll72368
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 2024 點
下載積分: 3757 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2021-11-30
最后登錄: 2024-12-29
查看qll72368的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2023-03-19 09:05
最好使用現有網絡,兩邊同時修改組態和程序,做PN通訊或OUC通訊,跨網需要路由器
如果不允許雙方同時修改組態,可以考慮S7單邊通訊
yiyang1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 448 點
下載積分: 1174 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2012-11-11
最后登錄: 2024-12-29
查看yiyang1的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2023-03-19 10:44
典型應用,PLC要搞雙網卡,或者重新配置兩個1500
一心工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 365 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2018-06-02
最后登錄: 2024-12-27
查看一心工控的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2023-03-20 11:35
同品牌的PLC之間應該很好處理,一般都有CPU之間的簡單通訊,提供幾個PLC之間通訊的案例(基于IGT-DSER):
PLC之間通訊案例.rar (3135 K) 下载次数:135
玉機之
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 150 點
下載積分: 750 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2021-06-06
最后登錄: 2024-12-06
查看玉機之的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2023-03-20 12:12
加個交換機 設置IP地址不可以嗎
xlw415
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 1544 點
下載積分: 14121 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2021-08-19
最后登錄: 2024-12-28
查看xlw415的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2023-03-21 08:41
10樓方法好.
全部PLC和遠程IO都連接到同一個交換機,設置各自不同的IP地址,相同的子網掩碼
1. PLC與PLC間走S7通訊
2. 主PLC做主站帶其下的200SP,另一個PLC做智能設備(遠程IO主站,帶其下的200SP從站)
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go