用心回復
大道至簡
級別: 家園常客
|
本方案是基于Modbus RTU協議下實現的1主多從自組網無線通信形式,主站為S7-1200 PLC,DTD433H作為從站。DTD433H具備輸入和輸出開關量信號功能,信號傳輸方向由用戶原系統主從設備所實現的功能決定。方案中采用無線開關量信號測控終端DTD433H與歐美系PLC無線通訊終端DTD434MC,作為實現無線通訊的硬件設備。 一、測試設備與參數 1. 硬件環境搭建 主站設備:西門子S7-1200 從站設備:DTD433HC *3臺 無線數據終端(主站設備):DTD434MC*1塊 2. 測試參數 通訊協議:Modbus RTU協議 主從關系:1主3從 主站通訊接口:Rs485接口 從站接口:開關量信號 二、設備組態 1. 新建工程:打開工程進行設備組態 2. 選擇CPU:CPU 1211C AC/DC/Rly下的6ES7 211-1BE40-0XB0 3. 添加通訊模塊:在通訊模塊下選擇 點到點——再選擇CM1241(RS422/485)——最后選擇6ES7 241-1CH32-0XB0型號 4. 查看設備組態并進行參數設置。根據需要設置參數,我們這里使用默認值 5. 在程序塊下添加新塊:選擇DB(數據塊),并自動生成背景數據 6. 添加數據組:在新建的數據塊DB1里面如下圖所示添加數據組 7. 主站組態:程序編程如下圖所示 主站寫指令,調用Modbus_master指令,如下圖配置參數。 注:讀取1號從站DTD433HC的開關量輸入第1路 主站讀指令,調用Modbus_master指令,如下圖配置參數。 注:給1號從站DTD433HC下發控制輸出命令 完成后,載入主站PLC就可以和從站DTD433HC進行無線Modbus通訊。 三、測試說明 S7-1200的I0.0閉合,對應433H第1路輸出 S7-1200的I0.1閉合,對應433H第2路輸出 S7-1200的I0.2閉合,對應433H第3路輸出 S7-1200的I0.3閉合,對應433H第4路輸出 433H的第1路輸入,對應S7-1200的Q0.0 433H的第2路輸入,對應S7-1200的Q0.1 433H的第3路輸入,對應S7-1200的Q0.2 433H的第4路輸入, 對應S7-1200的Q0.3 |
|
---|---|---|
|