你好,1.定位指令中有給定速度,為什么還要給最高速度???2.PLC限位正常。3,每個軸只有一個定位指令。4,第一段定位時正常的,就是軸返回定位不動?5使能正常沒有剎車。真實現場調試設備。
你好大神,我Z軸第一次定位正常,就是第二次定位Z軸返回時不動作。程序不通??
你說當前位置等于給定位置是指令不執行動作???我只是導通一個定時并沒有直接導通定位指令啊???
直接更新位置也可以
你有什么更好的方法?問題還是要解決的啊
引用引用第2樓呂工于2023-07-03 17:16發表的 :從梯形圖程序看沒有什么問題,外部接線與硬件錯誤的可能性大。
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號