看手冊,每次更改頻率時都要觸發一次ADPRW指令,那么運行過程中實時改變頻率該怎樣編程呢?求大神指點,謝謝!
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 701 個
工控威望: 1082 點
下載積分: 1586 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2024-12-27
查看sunzengli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-18 15:35
用確認按鈕,確認按鈕接輸入點也可以,上位機傳過來也可以,確認時觸發一個上升沿,再觸發指令
qq240559043
干就完了
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 332 點
下載積分: 4111 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2012-06-06
最后登錄: 2024-12-19
查看qq240559043的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-12-18 16:25
實時改是通過什么改呢?實時的話用一個1S的時鐘肪沖去調用ADPRW\
17625606414
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 437 個
工控威望: 615 點
下載積分: 182 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2022-07-11
最后登錄: 2024-12-29
查看17625606414的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-12-18 16:54
指令一直導通一直往里寫,然后改變頻率的值就好了
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 983 個
工控威望: 8885 點
下載積分: 10554 分
在線時間: 927(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-12-30
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-12-19 07:15
變頻器是有干擾的,如果是多個變頻器同時改變設定值時,就要考慮讀出設定值,并進行比較,沒有寫入要繼續寫,直到完成寫入為止,可以參考我發的項目分享。
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
li19930121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 835 個
工控威望: 2197 點
下載積分: 266 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2024-12-30
查看li19930121的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-12-19 08:36
m8011,m8012,m8013
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2458 個
工控威望: 3067 點
下載積分: 11523 分
在線時間: 661(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-27
查看卓發智能的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-12-19 09:33
要實時修改,程序就要做輪詢,可以是1秒輪詢1次,或者是幾百毫秒一次,根據需要來定。
相信自我!
fhpyw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 333 點
下載積分: 751 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2024-12-12
查看fhpyw的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2023-12-19 09:50
明白了,謝謝各位老師的指點。