公司有一通臺機,采用西門子S&200 smart PLC與生產看板、測徑儀之間,采用485通訊,看板上要顯示的有三個數據(站號24),:外徑,生產 線速度,生產長度,和測徑儀通訊(站號1)調取實時測量外徑值,現在只有看板上的生產線速度變化,其它的沒有反應,監測的數據如下:是PLC通訊口壞了么?另外通訊為什么后面多了一個字節 00 ? |
---|---|
|
jxjalwf
級別: 略有小成
|
設備之前使用是正常的,前幾天突然這樣了。重新下載備份的程序,故障一樣,其它正常。看板通訊說明如下: |
---|---|
|
jxjalwf
級別: 略有小成
|
發送的通訊碼不對,PLC要發三個讀24號站的碼,轉成16進制數就是18開頭,一 個是讀01號站的,是01開頭,按理應該是有3個18開頭的碼和一個01開頭的碼,但監控數據上看,只有一個01開頭的碼,和一個18開頭的碼,另外出現了04開頭和40開頭的碼,這是不對的呀,另外后面多了一個00的數據, |
---|---|
|
jiuaimeinv
級別: 探索解密
|
看串口代碼只給地址24寫了線速度,其他都沒有寫。PLC監控一下,看看觸發條件還是什么問題 |
---|---|
|
jxjalwf
級別: 略有小成
|
處理結果:經過更換PLC后,用上載的程序下載到新的PLC中就正常了,證明是PLC的問題。 |
---|---|
|