chenlf
級別: 家園?
|
圖片:
計數100ms有多少個10ms的脈沖?但只有5個?不清除C0程序又怎樣寫? [ 此帖被chenlf在2024-04-21 10:45重新編輯 ] |
---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
首先你要保證m8012 m8013是在同一時刻ON 否則你的程序就沒意義 |
|
---|---|---|
|
工控小c
級別: 工控俠客
|
圖片:
你這是模擬的吧,WORKS2模擬的掃描周期是100MS,有些信號被漏掉了。就像這個,不考慮掃描周期來說10MS的時鐘10S應該可以計1000次,但實際上只計了50次。很多人生產周期用這種時鐘脈沖計數實際上是不妥當?shù)摹?/div>
|
---|---|
|
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
|
高精度計時不建議這樣做,8011,8012這些都是受掃描周期影響的,當掃描周期大于等于計時脈沖時就不準了,掃描周期實際受當前周期運行指令和指令內容影響,也就是不穩定的,除非你用恒定周期,控制掃描周期,你可以看下編程手冊對計時器精度有說明的 |
---|---|
|