目前需要控制設備加溫,但是加溫時間需要可設置。比如100°加熱到200°,需要在2分鐘平緩的加熱到,而且這個加熱時間可以實時修改
這種程序該如何去寫?有沒有朋友做過類似的方案?
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1805 個
工控威望: 1951 點
下載積分: 114022 分
在線時間: 1959(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-12-20
查看ljb6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-28 13:52
個人觀點:升溫快慢應該通過增減加熱管數量來實現,類似模擬量的對應關系。PID控制和升溫快慢關系不大
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 814 個
工控威望: 1052 點
下載積分: 2572 分
在線時間: 492(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-21
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-04-28 14:16
引用
引用第1樓ljb6688于2024-04-28 13:52發表的  :
個人觀點:升溫快慢應該通過增減加熱管數量來實現,類似模擬量的對應關系。PID控制和升溫快慢關系不大

這個加熱管一變,PID參數不得跟著變嘛。
按理說,PID控制輸出也是能調節加熱時間的,理論上也是調整加熱時間的。
wenwul
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 185 點
下載積分: 699 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2012-05-12
最后登錄: 2024-12-20
查看wenwul的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-04-28 17:01
引用
引用樓主chenhaot于2024-04-28 11:36發表的 PID控制,加熱時間可設,PLC控制程序該如何寫? :
目前需要控制設備加溫,但是加溫時間需要可設置。比如100°加熱到200°,需要在2分鐘平緩的加熱到,而且這個加熱時間可以實時修改
這種程序該如何去寫?有沒有朋友做過類似的方案?


“比如100°加熱到200°,需要在2分鐘平緩的加熱”,這和PID無關,程序要做的是升溫速率,或升溫線性曲線。
linzm0238
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 360 點
下載積分: 8596 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2021-04-13
最后登錄: 2024-12-20
查看linzm0238的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-04-29 11:59
帶程序控制功能的溫控器可以實現
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 586 個
工控威望: 10122 點
下載積分: 3121 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2024-12-22
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-04-29 13:16
你的要求不應該只使用PID控制。你可以使用PLC自己做加熱曲線、或者線性程序。再就是購買 智能溫控儀,這種溫控儀能夠滿足你的控制要求:你可以設置一個:使用多長時間從一個溫度值加熱到另一個溫度值,這種溫控儀還可以設置在某一個溫度值溫度保持多長時間。 并且不只是一個設置段。比如5分鐘從40度加熱至70度,在70度保持30分鐘,然后使用30分鐘時間從70度加熱到100度,再保持多長時間……,這個溫控儀各段都可以靈活設置,并且足夠你使用。當然 冷卻也是這樣。這種智能溫控儀解決了因加熱/冷卻過快而導致機械變形等問題,記得十多年前這種 溫控儀大概300元左右,現在恐怕更便宜、性能更好了吧
永遠年輕
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 505 個
工控威望: 4192 點
下載積分: 1447 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2024-12-22
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-04-29 15:28
有沒有一個可能是這樣做的,我只是說下我的想法,例如溫度表使用PID控制加熱,然后100度到200度需要2分鐘,你每隔1秒鐘去改變儀表的輸入,例如初始100度,設定100度,一秒后,設定101度,儀表PID到達101度,再過1秒設定102度,一直到200度
聯系電話15071699246,QQ296686949
微鑫科技
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 89 點
下載積分: 640 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2020-08-03
最后登錄: 2024-05-19
查看微鑫科技的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-05-04 01:45
用單片機做過這樣的案例,PLC不會玩,沒有搞過。
jixzang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 585 點
下載積分: 4126 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2024-02-27
最后登錄: 2024-12-20
查看jixzang的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-05-04 08:47
用y=kx+b計算每0.1s(采樣周期)的溫度值作為PID的設定值,溫度測量輸入到PID的輸入端。這個是直線形式,實際工作中時間有可能延長,因為溫度越高發熱管與受熱體的溫差越少,前期要壓制,后期跟不上。我的項目一般用指數函數,前期速度快點,后期慢點。
w12304888
w12304888
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 977 點
下載積分: 447 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2022-09-08
最后登錄: 2024-12-21
查看w12304888的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-05-04 10:44
個人用過的方案,溫差除于加熱時間(分鐘)=每分鐘需要增加的溫度
如從100度10分鐘加熱到200度    每分鐘加10度設定。0分鐘時設定110度  2分鐘時設定130度 9分鐘時設定200度,如有余數就在最后一分鐘全加進去
注意的是:斜率升溫時間必須大于定值升溫時間,不然無法實現。
pid最好也要根據溫度進行改變,低溫時用低溫的pid,高溫用高溫的pid。不然低溫容易超過設定溫度或者高溫時速率不夠到不到設定溫度。
以上僅供參考,
twtynijj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 254 點
下載積分: 413 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2013-04-19
最后登錄: 2024-12-18
查看twtynijj的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2024-05-07 09:51
這個和PID 沒有一毛錢關系的。。。和加熱環境有關。。。 加熱的器功率有關。。。
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2236 個
工控威望: 2469 點
下載積分: 11646 分
在線時間: 913(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2024-12-19
查看泰山之石的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2024-05-07 11:13
引用
引用第10樓twtynijj于2024-05-07 09:51發表的  :
這個和PID 沒有一毛錢關系的。。。和加熱環境有關。。。 加熱的器功率有關。。。

我也是這樣認為的,用一個電洛鐵的功率去燒一壺1000ml水,你認為的多長時間能燒開?
  • «