wzy4828
風流雖能驚天下,唯有悶騷動世人
級別: 家園常客
|
除了plc之間的通訊,plc和其它工業儀器通訊一般都需要modbus rtu協議,有的打印機不需要,我以前遇到和你一樣的問題,最后找到問題還是modbus上沒弄好,無順序協議和modbus不是一回事,它們互不干涉,你要把電子秤數據傳送的格式完全搞清楚才行,你有沒有向電子秤發送讀寄存器值的指令?如果沒有電子秤當然不發送數據。數據是從電子秤寄存器里讀出來的,還要搞清楚寄存器的地址,高位、低位等等。打個不太準確的比方,無順序協議相當于兩個拿起已經接通電話的人,modbus相當于都講漢語普通話。 |
---|---|
|
tvbaobao
級別: 探索解密
|
圖片:
圖片:
感謝各位大俠的鼎力幫助,問題解決了,竟是犯了一個最最低級的錯誤,線的問題,換了一根新線就沒有問題了,程序沒錯,后邊數據讀到了,再次感謝! |
---|---|
|
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
|
讓你把23交換,你不會是把兩頭的都交換了吧?? |
|
---|---|---|
|