dlmcdy
級別: 略有小成
|
有個三菱FR-A800變頻器配置需求, 3個模擬量輸入 1、遠程電位器控制頻率 2、本地4-20mA控制頻率 3、PTC熱敏電阻 難住我了 求助各位,有什么好的方案 |
---|---|
|
hstec2002
級別: 論壇先鋒
|
有沒有一種可能是寫錯了 應該是 1、本地電位器控制頻率 2、遠程4-20mA控制頻率 做個選擇切換開關吧
|
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
dlmcdy
級別: 略有小成
|
沒有錯啊,就是那個PTC模擬量,把我難住 還有諧波畸變小于5%,怎樣實現啊 |
---|---|
|
不知道叫啥啊
不恥下問
級別: 略有小成
|
PTC接變頻器上2、10端子,手冊上有詳細說明 |
---|---|
|
不知道叫啥啊
不恥下問
級別: 略有小成
|
為什么你遠程用電壓,本地用電流?電流遠距離抗干擾要優于電壓 我能想到的幾個方法如下 1、加ptc繼電器,轉為開關量輸入變頻器 2、a800有三個選件口,應該有模擬量的選件 3、本地用變頻器面板給定,遠程用電流 4、本地遠程二合一輸入,用中繼切換(理論上可以,我也沒實際應用過,穩定性待測) 以上方法僅供參考 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |