sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

dyysam513
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 272 點
下載積分: 4163 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2015-05-21
最后登錄: 2024-12-11
查看dyysam513的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-06-12 08:33
PLC與一臺艾而特螺絲刀進行通訊。用的是200本身自帶的網口,接了交換機。現在通訊不上,PLC做客戶端,螺絲刀做服務器。我現在需要讀取地址10的實時轉速。請大家幫幫看看







        
zhaoaron
zhaoaron
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1646 個
工控威望: 5276 點
下載積分: 2914 分
在線時間: 823(小時)
注冊時間: 2021-09-25
最后登錄: 2024-12-29
查看zhaoaron的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-12 08:40
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NzA1OTc2MA==&mid=2651390529&idx=3&sn=3ee56bd83a7f85c7fd30b20f63bcd690&chksm=bd226f9e8a55e6880ed4d0ed6d2d2af65850d77e6c1ae136cdafb6a303d64531476d461e6c7c&scene=27


讀取設備有個ID號,這個參數是隱含的,也要確保與設備保持一致,請到Modbus TCP Client的符號表里查看地址,并通過程序賦一個初始值即可。  RTU地址,是1嗎?好像默認是255.
樓主留言:
ID號默認是255的,是要改成螺絲刀的ID號嗎?螺絲刀沒有設ID號的地方啊
......
zhaoaron
zhaoaron
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1646 個
工控威望: 5276 點
下載積分: 2914 分
在線時間: 823(小時)
注冊時間: 2021-09-25
最后登錄: 2024-12-29
查看zhaoaron的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-06-12 09:02
你改200smart id號成1試試。 多改幾次。 0-255你試試。
......
zhaoaron
zhaoaron
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1646 個
工控威望: 5276 點
下載積分: 2914 分
在線時間: 823(小時)
注冊時間: 2021-09-25
最后登錄: 2024-12-29
查看zhaoaron的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-06-12 09:08
圖片:
序號2,屏幕應該能設定吧。
......
dzh832
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 1042 點
下載積分: 7064 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2024-12-28
查看dzh832的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-06-12 10:11
學習了。。。。。
dyysam513
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 272 點
下載積分: 4163 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2015-05-21
最后登錄: 2024-12-11
查看dyysam513的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-06-12 13:19
ID號是1,改成1就行了。還有就是200我又當客戶端又當服務器,MBUS_CLIENT 和MBUS_SERVER 能同時接通嗎?
zhaoaron
zhaoaron
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1646 個
工控威望: 5276 點
下載積分: 2914 分
在線時間: 823(小時)
注冊時間: 2021-09-25
最后登錄: 2024-12-29
查看zhaoaron的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-06-12 14:04
可以,沒有問題。
Modbus 客戶端指令MBUS_CLIENT使用 CPU 的以下資源:
      占用主動連接資源。最多有8個主動連接資源
       連接多個服務器伙伴時,自動生成連接 ID。
Modbus 服務器指令 MBUS_SERVER 使用 CPU 的以下資源:
      占用被動連接資源。最多有8個被動連接資源
      連接多個客戶端伙伴時,自動生成連接 ID。
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/communication/Ethernet/MODBUS_TCP/modbus_tcp_overview.htm
更多內容請參考《S7-200 SMART Modbus TCP通信》
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/smartsms/077.html
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(李奕龍) 熱心助人!
  • ......
    jiangzl725
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 510 個
    工控威望: 567 點
    下載積分: 5601 分
    在線時間: 125(小時)
    注冊時間: 2021-07-04
    最后登錄: 2024-12-29
    查看jiangzl725的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2024-06-14 11:18
    學習了
    wang620
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 96 個
    工控威望: 141 點
    下載積分: 3151 分
    在線時間: 67(小時)
    注冊時間: 2021-04-27
    最后登錄: 2024-12-28
    查看wang620的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2024-06-14 12:22
    MODBUS TCP的通訊端口好像是 502 吧