sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

lqayzq
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 176 點
下載積分: 1873 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2014-06-01
最后登錄: 2024-12-27
查看lqayzq的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-06-21 08:32
打400電話,為規范編程語言,當Z內數值大于32767時,當前指令會報錯,必須使用LZ(ZZ)。之前低版本的程序當Z大于32767時僅會額外占用Z+1,不會報錯。版本更新需注意。WORKS2同樣有這問題
ayusecret
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 263 點
下載積分: 810 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2021-10-31
最后登錄: 2024-12-19
查看ayusecret的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-21 09:02
感覺描述有點問題,應該是當嘗試給單純Z元件賦值超過32767時指令才會報錯,而不是Z內數值大于32767,而且Gxwork3還是支持ZZ尋址的,只是習慣上還是用LZ用于區分