sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

hong0618
早上好,各位
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 198 點
下載積分: 1298 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2018-05-28
最后登錄: 2024-12-14
查看hong0618的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-30 07:56
如題:第二個軸就不動作了。
該注意些什么?
小姐姐騷啊
小地主22
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 523 個
工控威望: 574 點
下載積分: 1716 分
在線時間: 433(小時)
注冊時間: 2020-04-30
最后登錄: 2024-12-27
查看小地主22的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-30 09:09
沒次數限制  先確認軸本身是否有問題吧 然后看指令參數是否有問題
先飛的鳥
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 158 點
下載積分: 716 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2019-10-11
最后登錄: 2024-12-28
查看先飛的鳥的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-07-30 09:26
加延時試試
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4353 個
工控威望: 7731 點
下載積分: 15478 分
在線時間: 2977(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-12-28
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-07-30 09:43
不會就加一個SM5500常閉和SM5516的常閉后,延時多少S,然后再次SET m0下一個動作
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
未來代碼俠
未來已來,與AI同行。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 379 個
工控威望: 866 點
下載積分: 1080 分
在線時間: 217(小時)
注冊時間: 2023-05-11
最后登錄: 2024-12-27
查看未來代碼俠的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-07-30 14:48
FX5U系列PLC的DPLSV指令用于控制伺服或步進電機以可變速度輸出脈沖。如果在程序中使用DPLSV指令控制第二個軸時遇到不動作的問題,這通常不是因為指令的使用次數限制,而是可能由以下幾個方面引起:

1. **軸配置與參數設置**:確保第二個軸在PLC的定位參數中已經正確配置,并且有相應的輸出軟元件(如Y端口)和旋轉方向信號指定。

2. **資源沖突**:檢查是否有其他指令或程序部分同時也在控制同一個軸,導致指令執行沖突。

3. **硬件連接**:確認第二個軸的硬件連接正確無誤,包括電機驅動器的設置和接線。

4. **軟件兼容性**:確保使用的GX Works3軟件版本支持該指令,并且程序中對DPLSV的使用格式正確,比如軸號指定、輸出模式等。

5. **驅動條件**:DPLSV指令可能需要特定的驅動條件(如M觸點),確保這些條件在控制第二個軸時被正確激活。

6. **CPU負載**:檢查CPU的負載情況,確保在執行DPLSV指令時CPU沒有過載。

7. **編程邏輯**:仔細審查程序邏輯,確保對第二個軸的控制指令沒有被錯誤地跳過或屏蔽。

8. **故障排查**:利用PLC的診斷功能和監控工具檢查相關軟元件的狀態,以及是否有報警或錯誤信息。

解決這類問題通常需要結合PLC的編程手冊和實際的硬件配置進行細致的檢查和調試。如果問題持續存在,查閱更詳細的官方文檔或咨詢三菱的技術支持可能會提供更具體的解決方案。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(hong0618) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(lby191125) 熱心助人!
  • 智慧引領未來,創新改變世界。 AI回答僅供參考。不對也不改。。