樓主  發表于: 2024-08-19 16:39
WinCC7.4 SP1與TIA V18通訊,Wincc選擇從AS中導入符號時,從DB塊中的變量無法導入,只可導入PLC變量表中新建的變量


1,從DB塊中的變量無法導入,如圖1、2
圖1


圖2


2,從變量表中創建的變量可以導入,如圖3,4
圖3


圖4


zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 311 點
下載積分: 3009 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-27
查看zhu2009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-19 16:42
什么原因?通訊問題 還是 軟件版本問題嗎?
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 311 點
下載積分: 3009 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-27
查看zhu2009的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-08-20 09:19
"現在用博途V18建了一個S7-1513,寫好程序后用S7-PLCSIM Advanced V5.0來進行仿真,把WinCC運行起來后,WinCC變量連接和PLC的是正常的,但是這個時候上傳AS符號時,只能看到I點和Q點的信號,一個DB塊也不顯示,PLC那邊設置時:
1.勾選了PUT/GET通信訪問;
2.沒有保護機密的PLC組態數據;
3.訪問級別是(無任何保護);
4.沒勾選僅支持PG/PC和HMI安全通信"

https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solve_304993_1032.html

上述也是遇到和我一樣的問題,不知是否解決
zhaoaron
zhaoaron
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1646 個
工控威望: 5276 點
下載積分: 2914 分
在線時間: 823(小時)
注冊時間: 2021-09-25
最后登錄: 2024-12-29
查看zhaoaron的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-08-20 10:34
你用設個導出,SIMATICSCADA_Export_V18。 然后WINCC導入,你試試。
......
zhaoaron
zhaoaron
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1646 個
工控威望: 5276 點
下載積分: 2914 分
在線時間: 823(小時)
注冊時間: 2021-09-25
最后登錄: 2024-12-29
查看zhaoaron的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-08-20 10:37
......
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 311 點
下載積分: 3009 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-27
查看zhu2009的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-08-20 11:07
引用
引用第3樓zhaoaron于2024-08-20 10:34發表的  :
你用設個導出,SIMATICSCADA_Export_V18。 然后WINCC導入,你試試。



多謝,我也找到了這個插件
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 311 點
下載積分: 3009 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-27
查看zhu2009的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-08-20 11:54
1,變量通過SIMATICSCADA_Export_V18工具成功導進來
圖A


2,監控畫面變量的值混亂出錯,只有BOOL是正確的,Word是混亂的。那里不對?
圖B


圖C


圖D
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 311 點
下載積分: 3009 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-27
查看zhu2009的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-08-20 11:56
明顯data3、data5與PLC監控表中的值不一樣,又掉炕里啦
zhaoaron
zhaoaron
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1646 個
工控威望: 5276 點
下載積分: 2914 分
在線時間: 823(小時)
注冊時間: 2021-09-25
最后登錄: 2024-12-29
查看zhaoaron的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-08-20 12:11
圖片:
你多弄點DB啥的。。。試試。。。                  
1、弄個虛擬機所有軟件重新安裝試試
2、我都是DB復制到EXCEL.  在粘貼到WINCC里面。不喜歡導入,導入的地址好象限制挺多的。
......
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 311 點
下載積分: 3009 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-27
查看zhu2009的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-08-20 17:45
那地址是不能更改的,不知是那里設置不對嗎?我試過在博圖中勾上優化的DB塊選項之后,完成導入不進來。不知什么原因造成數據混亂
wzbarley
好好學習,天天向上。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 165 點
下載積分: 13714 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2023-09-27
最后登錄: 2024-12-28
查看wzbarley的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2024-08-21 09:38
學習一下別人的經驗。

WinCCV7.4SP1從TIA Portal離線加載符號變量
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/HMI/WinCC/Q3_configuration/FAQ24.html

Wincc與1500PLC 通訊-變量連接實驗-通過AS符號連接
https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/Post_1368441_5_0_0_0_0_0__0.html

wincc通過讀取AS符號建立變量
https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/Post_1669194_66_0_2_0_0_0__0.html#anch
好好學習,天天向上。
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 311 點
下載積分: 3009 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-27
查看zhu2009的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2024-08-22 16:08
破案了,升級軟件直接讀取搞定DB符號
  • «