sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

8080zmx
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 68 點
下載積分: 5344 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2024-01-24
最后登錄: 2024-11-16
查看8080zmx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-08-20 17:30
圖片:
三菱FX3U PLC加PLC模擬量模塊,本體左側加4路溫度PT100,右側加4路模擬量輸入,他的地址是如何分配的?
我用選型軟件,選4路溫度PT100只能加在左邊,但是我看手冊上的地址發配,不清楚哪邊是第一臺
投湖自盡的魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 361 點
下載積分: 1293 分
在線時間: 305(小時)
注冊時間: 2020-10-23
最后登錄: 2024-12-26
查看投湖自盡的魚的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-21 08:45
右側用的地址不一樣,右側用FROM/TO指令讀取或者用U\G地址讀取,左側才是D地址所以最靠近本體的左側就是第一臺
百年好合
sjs
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 111 點
下載積分: 401 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2012-08-16
最后登錄: 2024-11-06
查看百年好合的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 57天前
左側是固定地址分配