sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

8080zmx
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 68 點
下載積分: 5344 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2024-01-24
最后登錄: 2024-11-16
查看8080zmx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-09-04 11:21
圖片:
我有ENET-ADP模塊要和兩臺變頻器通信,走modbus協議,變頻器是深圳弘遠的,這個想法可行嗎?,如果可以應該設置哪些參數呢
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9681 個
工控威望: 8579 點
下載積分: 16739 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-28
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-04 14:07
在你的圖上沒找到ENET-ADP模塊。
提問的時候,最好關鍵產品的型號打整齊。一字之差,功能也不同。
假如是FX3U-ENET-ADP ,那不行。這個模塊就不支持MODBUS-TCP,并且不能主動發送數據。
假如是FX3U-485ADP-MB 走串口MODBUS-RTU就可以。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水