sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

刺猬果果
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 172 點
下載積分: 3105 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2022-04-18
最后登錄: 2024-12-30
查看刺猬果果的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-09-10 15:46
公司有一臺氣動壓力設備,不知道誰提的修改方案,現在需要取消單向調速閥,做成程序控制電磁閥開度調速;
主氣缸電磁閥用的亞德客4V400系列最大頻率3次/秒,
,想了幾種方案都有問題:
①PWM控制閥線圈,電磁閥線圈不支持,NG;
②定時中斷不停翻轉,電磁閥開斷頻率不夠,NG;
③下壓時電磁閥兩端通氣,靠氣缸內部氣壓差勻速推進,在到位后如果斷氣會有沖擊還是NG
shinvis
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 103 點
下載積分: 2970 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2023-02-15
最后登錄: 2024-12-31
查看shinvis的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-10 17:26
雖然想說:解決不了問題就解決提出問題的人,但反過來想,是不是單向調速 閥容易壞且不精準?如果只是貴,那電氣這邊就要提出換成比例閥了。
侃問-答