刺猬果果
級別: 探索解密
|
公司有一臺氣動壓力設備,不知道誰提的修改方案,現在需要取消單向調速閥,做成程序控制電磁閥開度調速; 主氣缸電磁閥用的亞德客4V400系列最大頻率3次/秒, ,想了幾種方案都有問題: ①PWM控制閥線圈,電磁閥線圈不支持,NG; ②定時中斷不停翻轉,電磁閥開斷頻率不夠,NG; ③下壓時電磁閥兩端通氣,靠氣缸內部氣壓差勻速推進,在到位后如果斷氣會有沖擊還是NG |
---|---|
|
清水魚
級別: 家園常客
|
這有什么難,再合理化建議加回去就完事了。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
gzcjx555
QQ 296686949
級別: 工控俠客
|
使用比例閥控制,再加模擬量模塊,可以控制氣壓與流量 |
|
---|---|---|
|
shinvis
級別: 探索解密
|
雖然想說:解決不了問題就解決提出問題的人,但反過來想,是不是單向調速 閥容易壞且不精準?如果只是貴,那電氣這邊就要提出換成比例閥了。 |
|
---|---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
建議換費斯托或者SMC高速閥,氣壓先導。從目前來看,第三個問題可以解決的。 你現在要求一秒沖壓沖壓循環多少次? 抄美國一臺機器,二十年前的機器,現在已經使用了6年了。氣缸大概像小圓凳那么大。費斯托的大約400美元。其余16個氣缸是SMC的。看上去氣缸大,但是價格便宜,1200一個。 用兩個雙頭電磁閥來控制器一個氣缸。也就是4個Y點來控制。同時氣缸的兩個氣口都有模擬量壓力開關測試。氣缸氣口不接單向調速閥。接兩個精密的調速閥外掛在相關管路上,一個控制上升的速度,一個控制下降的速度。由于我們的產品是0.12mm厚度的不銹鋼,主要是成型和切斷用。主氣壓用0.5MPa。因為美國的機器管路非常的復雜。我們沒有按照美國的全部接法。按的是smc工程師的接法。氣缸的工作運動行程10mm,受到模具設計,一般調整10----12mm的高度。 美國的接法比較犀利,它可以控制沖壓上腔下腔壓力差。所以看上去它可以沖壓速度很快,但是模具沖壓的合模的聲音比較小。 由于沒有得到美國機器的全部管路圖和程序,我們按自己的方式去調整。效果沒有美國的機器速度快和噪音小。 一直在嘗試改進沖壓噪音,無奈沒有好的精密調速閥調壓閥。相對之前有改善。沒有達到美國機器的效果。現在美國的機器已經拉到倉庫了。想拿來練手也沒機會了。用的OPC上位機連接ge -fanuc的PLC,有點難度。 |
|
---|---|---|
|
刺猬果果
級別: 探索解密
|
要是能換比例閥那還說什么,現在就是要求通過算法控制普通的先導電磁閥 |
---|---|
|
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
|
山不轉水轉,非要這么搞,那我就給你模擬一個唄,8個普通電磁閥,前面加個帶降壓的氣罐保證來氣流量穩定,然后你就可以做一個有8級流量的電磁閥組,要多少級就開幾個電磁閥完事~,氣缸氣壓建立期間所有閥全開,氣壓建立完成后降低開度進入勻速運行,速度上來以后關掉足夠多的閥以避免過充。這種改造項目,講究的就是一個微觀過程分析,到時候PPT上面直接以ms為單位把氣壓、行程時序圖一放,反正老板又看不懂,只要覺得很厲害就行了~ 速度的問題只要花錢也是可以解決的,前導閥慢就換直通閥,一般來說近似規格的直通閥比先導閥快一個數量級 到時候你這一排8個直通閥,在那邊啪啪啪直響,多壯觀~ |
---|---|
|
sunzengli
級別: 論壇先鋒
|
怎么能用普通閥的開關來做氣壓調節呢?做不好的。 首先,閥本身就受不了,它寫的是3秒/次,你要是這么用,閥芯沒幾天就不行了,電磁閥不是這么用的; 其次,你這樣調,沒法穩定,穩定了也差強人意。 調節開度就用比例閥啊,別打普通電磁閥的主意了,啥東西干啥活,別搞跨界。 |
---|---|
|