小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
一個兩線制的4-20mA壓力變送器,沒有壓力是用信號發生器3.95mA,變送器到PLC一百米距離,導致接入西門子PLC讀到的數值小于4毫安對應的5530,這個是變送器的問題?還是距離遠的問題呢? |
---|---|
|
hezhen880924
級別: 略有小成
|
圖片:
圖片:
用個國產的PN模擬量遠程模塊組態到西門子PLC,一百米遠距離走網絡好處理,一百米拉模擬量信號會有壓降。 如果有品牌要求,把smart SR20加個模擬量卡做成智能IO模塊,西門子PLC可以PN組態這個智能模塊SR20,成本很低。 [ 此帖被hezhen880924在2025-01-10 22:03重新編輯 ] |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
24V電壓調到28.6V都沒用,一樣的只有3.95mA |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
程序上是可以修正,但是總想找出什么原因導致不滿4毫安的。 |
---|---|
|
hstec2002
級別: 論壇先鋒
|
找原因不更簡單?變送器和PLC兩頭都測下電流不就知道了? |
|
---|---|---|
|
zgwyzg
級別: 正式會員
|
請教下:找到原因了嗎?
|
---|---|
|
zgwyzg
級別: 正式會員
|
你先測下電流,看實際電流有多大?如果實際電流是3.95mA,那說明是正常的! |
---|---|
|
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園常客
|
串聯回路里個點的電流都是相等的,既然是用信號發生器調電流,那就把它調到4毫安嗎。好像是Ⅲ型以后的儀表,要求的線路電阻總和,不大于250歐都可以,時間太久了,記得不太清楚了。 |
|
---|---|---|
|
zhongwen1234
級別: 探索解密
|
仔細看看變送器手冊。有些會用特殊電流值作為就緒、異常信號。以前用過霍尼韋爾的有這個功能 |
---|---|
|