不知道為什么,試的好好的模擬量的數據突然就沒了


本來因為文本問題(文本不能設定值,后來知道歐姆龍的不能在運行狀態設定文本)后來換了個文本試試

然后再插到原來的文本上PLC里面的模擬量一下子就沒了





有人能告訴我可能會是哪些原因呢?
yjp-gyl
忙里偷閑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 712 個
工控威望: 289 點
下載積分: 2096 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2007-04-28
最后登錄: 2018-08-23
查看yjp-gyl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-11 15:14
看以下內存區D2000和D2001設定的數值是否被改變?
同心同德,共建家園
jack_gaogm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 178 點
下載積分: 485 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2008-08-12
最后登錄: 2024-11-21
查看jack_gaogm的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-08-13 12:42
應當是2000,2001.怎么可能是200
canary
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看canary的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-08-14 11:40
你應該使用的CP1H自帶模擬量通道
如果沒有信號 里面的值幺么是0 幺么65535 很正常的事情。
下面你要做的事情就是檢查你的模擬量給入信號
1.檢查你的內建AD/DA設定
2.檢查內置模擬量撥碼開關
3.如果你用的0-10v或者4-20ma信號 那么請用萬用表檢查是否有信號
以上完畢。
wtj123
我愛我家
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 295 點
下載積分: 675 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2008-07-23
最后登錄: 2024-07-02
查看wtj123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-08-17 23:55
多謝三樓的朋友指點!
peace2204
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看peace2204的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-11-09 00:49
補充一點:對模擬量輸出,要下載設置,然后斷電一次,再上電,輸出端口才可能有電壓。
xueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xueyong的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-11-12 09:42
200 和201是外部的模擬量輸入值,請檢查撥碼開關,和內建AD/DA的設置,有文本無關