何盛龍
級別: *
|
我們公司有一套自動立體庫,網絡結構有MPI、PROFIBUS和工業以太網,我知道各站點的IP地址,我設置好 了PG/PC為TCP/IP和本地連接 的選擇為TCP/IP協議然后我上傳站點選插槽2點擊視圖沒有反應IP地址能夠平通比知道是怎么的 我的聯系方式HESL668@126.COM或023-13983983221 |
---|---|
|
何盛龍
級別: *
|
我們公司有一套自動立體庫,網絡結構有MPI、PROFIBUS和工業以太網,我知道各站點的IP地址,我設置好 了PG/PC為TCP/IP和本地連接 的選擇為TCP/IP協議然后我上傳站點選插槽2點擊視圖沒有反應IP地址能夠平通比知道是怎么的 我的聯系方式HESL668@126.COM或023-13983983221 |
---|---|
|
lanchong5200
級別: 略有小成
|
把IP地址設為:192.168.1.1子網掩碼設為255.255.255.0就可以了,不能用自動尋址就是選了自動尋址IP地址能夠平通比也無法連上 |
---|---|
|
silu2008
級別: *
|
1、不知道你的PLC是300還是400的,如果是300,插槽是2,400的插槽是3。 2、在上傳界面的輸入具體的IP地址,或是選擇瀏覽按鈕,把IP網上的所有PLC都找到,然后選中要上傳的IP地址上傳。 |
---|---|
|