1.以前做過用PLC FX2N-64MR & FX2N-1PG定位模塊來控制伺服電機,定位精度沒問題。(可控制在+/-0.01mm以下)
最近做一個系統,因考慮成本問題(因為救殷也是不踢Ｘ制?/-0.03mm以下就可),沒有用1PG定位模塊,直接用
FX2N-64MT來控制伺服電機,使用指令是高速脈沖輸出FNC59---PLSR,結果簡直是沒有精度可言(有時在1mm以上),查資料是FX2N的
PLC不能使用點位控制指令。沒辦法,換了一款PLC FX1N-60MT ,使用絕對值唯一驅動FNC159---DRVA指令,搞定!!!
所以我現在納悶,F(xiàn)X2N是FX1N的后來產品,性能應該更優,使用指令要更多,功能應該更強,但是----???
2.使用三菱FX系列PLC直接控制伺服電機或步進電機,只有Y0和Y1可以高速脈沖輸出,假如我要同時驅動四個軸或更多伺服電機
咋辦?(除加定位模塊外)。 聽說松下PLC FP-X60TD就可以控制4軸。三菱有控制4軸或更多的產品嗎?
請楊站長解答一下。