現有一個200的項目,要求現場使用觸摸屏或文本顯示器顯示和控制,遠程也可以用計算機監控,兩外還要與變頻器進行Modbus通訊。

暫時的方案如下:
選擇224XP的CPU;
其中一個通訊口與觸摸屏(或文本顯示器)、計算機組成多主站的PPI協議的網絡
另一個通訊口作為Modbus主站,與變頻器通訊。

    不知道與觸摸屏(或文本顯示器)、計算機組成多主站的PPI協議的網絡是否可行,我查看了一下,說是PPI電纜要求支持多主站的,光這一點就行了嗎?還需要其他注意事項嗎?

謝謝!
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客

精華主題: 5 篇
發帖數量: 466 個
工控威望: 3090 點
下載積分: 4172 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-26
最后登錄: 2024-09-22
查看以恒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-05 14:57
遠程的話建議使用EM277
歡迎大家訪問我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

1、ABB AC500系列PLC培訓或技術支持
2、購買PLC和方案咨詢電話:13973322058
3、其他請通過郵箱:07330731@163.com
tomyi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tomyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-11-06 10:19
要是這樣的話,就變成:
       PLC1( PG01) ------------ 連接 --------- 觸摸屏       PLC1(PG02) ------------  連接 ---------  變頻器       PLC1(E227)--------------------------------計算機 (需要配置5611)(MPI或DP)
現在有一個不態好解決的問題:         該系統還有一個PLC2,PLC1要從2上取數據.          原想是  計算機  ----   觸摸屏  ----- PLC1 ------ PLC2組成PPI多主站使用,但沒有用過,不知通訊效果怎樣? 對計算機通訊口有何要求,考慮到組態軟件不一定支持PPI多主站通訊方式,打算采用PC Access作為通訊組件,通過OPC與組態軟件連接

    或則是                      計算機  ----   觸摸屏  ----- PLC1 組成PPI多主站使用;                     PLC1   -----PLC2------  變頻器組成Modbus網絡