樓主  發表于: 2008-11-16 09:38
圖片:
請問在線LAD中,RESET M101.6指令沒有執行,

R兩邊的括號為什是綠色的,而T11(SD)    

同樣也沒有執行,它兩邊的括號卻是虛線。

不知各位在調試程序時遇到過這種情況嗎?
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-16 09:44
不好意思輸入錯誤,是RESET M101.4 指令沒有執行到,

R兩邊的括號為什是綠色的,正常時兩邊的括號應該是虛線
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5213 個
工控威望: 7437 點
下載積分: 159075 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-30
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-11-17 09:24
它的狀態只是指示當前是ON還是OFF;
因為前邊有SET指令將M101.4置位了,所以M101.4一直是ON的,那么監控的時候就會顯示綠色,即使前邊的條件沒有滿足。  

           I0.0    I0.1    I0.2     Q0.0  
就像---|  |----|  |-----|  |------(      )    這樣的語句,如果I0.0非ON是虛線,那么I0.1是ON的時候它照樣顯示綠色。