譚新
我努力,我成功
級別: 家園常客
|
昨天編了個程序下載到PLC里面 發現寄存器掉電后不能保持原數據, 調試了好多次都一樣 只要一斷電原來的數據全部為零, 在線監控能看到數據已經全部輸入到PLC的寄存器里 ,請個位高手解答下 用的是威倫的屏 和LG的PLC |
---|---|
|
yfdxb
級別: 略有小成
|
你可選擇了保持用的寄存器? |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
注意上面兩位的,一個是電池,一個是地址是否為保存的 |
|
---|---|---|
|