我想問一下三菱PLC給伺服發脈沖的時候,如果中間需要停止一下,然后接著繼續發,程序應該怎么來寫啊,或者有什么標志位啊?
神仙
好好學習天天向上
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 237 點
下載積分: 944 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2008-11-30
最后登錄: 2024-08-19
查看神仙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-31 12:34
怎么沒有人來加答呀
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-12-16
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-12-31 12:51
"如果中間需要停止一下,然后接著繼續發,程序應該怎么來寫啊,或者有什么標志位啊?"

沒有什么標志位,只能比較D8140或D8142,然后重新發送脈沖。
混灌水區的!
rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 495 點
下載積分: 45916 分
在線時間: 1216(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2024-12-27
查看rockey的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-12-31 13:45
引用
引用第2樓一天賊忙于2008-12-31 12:51發表的  :
"如果中間需要停止一下,然后接著繼續發,程序應該怎么來寫啊,或者有什么標志位啊?"

沒有什么標志位,只能比較D8140或D8142,然后重新發送脈沖。



這個方法我也用過啊,設定值與D8140或D8142做比較,然后重新發,但是有時候位置是對的,有時候就不對,也不知道是什么原因
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-12-16
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-12-31 16:51
"這個方法我也用過啊,但是有時候位置是對的,有時候就不對,也不知道是什么原因"

你用什么信號去停的?怎么個接法?
混灌水區的!
kingfeng1983
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kingfeng1983的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-01-04 20:06
版主訴說的停止發脈沖是不是通過比較  斷開 驅動 發出脈沖指令的觸點
rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 495 點
下載積分: 45916 分
在線時間: 1216(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2024-12-27
查看rockey的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-01-05 09:10
引用
引用第4樓一天賊忙于2008-12-31 16:51發表的  :
"這個方法我也用過啊,但是有時候位置是對的,有時候就不對,也不知道是什么原因"

你用什么信號去停的?怎么個接法?



我就把指令前面的信號斷掉啊
rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 495 點
下載積分: 45916 分
在線時間: 1216(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2024-12-27
查看rockey的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-01-05 09:12
引用
引用第5樓kingfeng1983于2009-01-04 20:06發表的  :
版主訴說的停止發脈沖是不是通過比較  斷開 驅動 發出脈沖指令的觸點


差不多這個意思吧3
接吻機器525
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 187 點
下載積分: 608 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2007-08-01
最后登錄: 2024-03-22
查看接吻機器525的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-01-05 15:01
M8034行不行啊
rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 495 點
下載積分: 45916 分
在線時間: 1216(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2024-12-27
查看rockey的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-01-06 09:35
引用
引用第8樓接吻機器525于2009-01-05 15:01發表的  :
M8034行不行啊
rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 495 點
下載積分: 45916 分
在線時間: 1216(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2024-12-27
查看rockey的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-01-06 09:37
引用
引用第8樓接吻機器525于2009-01-05 15:01發表的  :
M8034行不行啊



這個好像不行吧,只是禁止,但是脈沖好像還在發的
xiugu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 234 點
下載積分: 769 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2007-01-10
最后登錄: 2021-08-09
查看xiugu的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-01-06 12:50
停的時候不讓D8140清零就可以了,位置不準,要看速度和電機的慣量,適當減速再停止。也可能存在干擾信號,看看雙絞屏蔽線是否有問題,是否有動力線對信號線干擾等