樓主  發表于: 2009-01-15 00:05
各位工程師本人單位因領導特殊要求需要改進一臺設備
在遍寫程序時,可能要PLC在斷電的情況下保持:定時器,計數器,加法器的數據,在下一次開機啟動的時候
繼續在上一次定時器,計數器,加法器的數據上繼續累加,本人是初學者,對此有許多不惑
殷切盼望各位老師以及工程師予以解答并能附加一端師范程序更好,謝謝
或者S7-200根本不具備這種功能????謝謝!
flin124
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 315 點
下載積分: 783 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2008-11-18
最后登錄: 2024-12-30
查看flin124的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-15 08:38
將數據寫到永久存儲器里面去

有問題聯系我:
方林:0510-85166823  13921516796
郵箱:flin124@yahoo.com.cn
電話:0510-85166823,0510-85162669(技術支持直線,張鵬)
傳真:0510-85166813
網址:www.beichen-automation.com
江蘇省無錫市滴翠路100號創意園A幢903
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1577 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2009-01-16
最后登錄: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-01-16 09:15
好像有兩個方法
1、在系統塊中,填寫需要保持的數據范圍
2、通過對SMB31和SMW32編程,將需要保持的數據保存到EPROM中
不知道你的加法器是不是指的AC0 AC1 ....,這個數據好像不可保持,可修改程序將使用AC的累加器,改變為V內存累加器,然后設置保持
棋牌比賽免費得實物,閑暇好去處
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
dv0429
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 221 點
下載積分: 837 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-02-27
最后登錄: 2023-09-18
查看dv0429的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-01-18 11:44
引用
引用第1樓flin124于2009-01-15 08:38發表的  :
將數據寫到永久存儲器里面去

有問題聯系我:
方林:0510-85166823  13921516796
郵箱:flin124@yahoo.com.cn
.......



非常不建意使用此方法,EEPROM有寫入次數限制的,如果你需要經常寫入數據這樣很容易會造成EEPROM損壞
其實加一個電池盒是最簡單的方法,沒必要為省這點小錢而大費心思