sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

jackeywan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 406 個
工控威望: 448 點
下載積分: 1191 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2023-09-05
查看jackeywan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-01-19 22:31
我有一臺設備,

電機反應的速度有是快,有是慢,很有可能是電機本身的伺服,或者是編碼器出了問題,

也有可能是PLC的CPU有問題,當然這是我最后會測試的方法,但是不清楚兩臺設備的CPU互相

調換時應該注意什么?想請告訴指點一下。

謝謝!
要求自己每天多學習一點.
pklon2000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 326 點
下載積分: 6381 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2008-07-11
最后登錄: 2024-12-29
查看pklon2000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-13 10:24
第一:程序容量必須比原來的大,至少不能比它小。有時候原來機器里的程序簡單幾步,但新PLC卻要寫幾十行,這樣就增加了容量消耗。所以盡量大點吧。
第二:I/O點數足夠(包括實際IO點和IO軟元件)。足夠的IO軟元件才能保證足夠的擴展和通訊。
第三:處理速度要求。對于小的設備,可能這個看不出來。但是對于一些大型的聯網設備,PLC處理速度慢的話會引起網絡報警。因為其他的PLC老在等這個慢的家伙。
其他的還有許多方面。當然看具體環境了。
okxulin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 218 點
下載積分: 466 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2008-11-18
最后登錄: 2024-12-26
查看okxulin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-02-20 22:01
型號,程序容量,輸出方式等,當然你先得把源程序備份以備導入。
張阿茂
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看張阿茂的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-02-21 09:50
我也正想學下這個問題,呵呵