從容面對一切
在座各位都是我老師
級別: 略有小成
|
今天搞啦個項目,PIC控制正反轉啟動一臺電機,,由于粉塵大,,我選用固態接觸器,型號,士研SSR3-25DA,電機是2,2KW的,搞好運行啦幾次就不行啦,一測固態接觸器不管有沒有線圈電壓,都導通啦,,,連續換啦4個,,全部一個毛病,,仔細檢查線路,沒發現問題,,,到底什莫問題現在還暈,,請大伙指點 |
|
---|---|---|
|
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
|
I/O被擊穿了,報廢。正反轉,是不是互鎖沒做好,固態繼電器應該用的是雙向晶體管需要過零關斷, [ 此帖被竹風涼在2009-02-04 18:11重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
|
好像不是 |
|
---|---|---|
|
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
|
因這個型號,我無法知道準確的信息,但我們自動車床主軸三相電機的改進方案是的做法是: (1)選用電機額定功率五倍電流的固態繼電器,并選用偏大的散熱器加風扇強冷 (2).固態繼電器的負載標稱電壓為500VAC 3.正反轉及高低速的切換過程有間隔時間 4 進固態繼電器前部加有保險絲管 不足之處,因這臺機沒有改進使用了約兩個月就淘汰了,但沒有出現燒壞的現象,但這種配制方法對不對,我也不清楚,當時記得參考了很多資料,如散熱片的計算,都進行了較大的預留空間,無法法知道的我方案是否是萬無一失的,請有經歷的朋友們多多提供相關經驗交流 |
---|---|
|
linzb
成績已經過去,持續才是永恒!低調做人,高調做事。
級別: 網絡英雄
|
我曾遇到樓主說的類似問題,是SSR的品牌、選型問題,最好改用另一種品牌試試(要買原裝的,因為市面上很多水貨),電機的啟動電流很大,要做好預算。裝好后先空載運行一段時間······ |
|
---|---|---|
|