sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
從容面對一切
在座各位都是我老師
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 375 點
下載積分: 745 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2008-12-09
最后登錄: 2024-07-31
查看從容面對一切的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-02-04 17:43
今天搞啦個項目,PIC控制正反轉啟動一臺電機,,由于粉塵大,,我選用固態接觸器,型號,士研SSR3-25DA,電機是2,2KW的,搞好運行啦幾次就不行啦,一測固態接觸器不管有沒有線圈電壓,都導通啦,,,連續換啦4個,,全部一個毛病,,仔細檢查線路,沒發現問題,,,到底什莫問題現在還暈,,請大伙指點
誠心誠意
龍朝暉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 298 個
工控威望: 487 點
下載積分: 462 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2008-04-27
最后登錄: 2023-04-07
查看龍朝暉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-04 17:47
你用的是交流還是直流的
從容面對一切
在座各位都是我老師
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 375 點
下載積分: 745 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2008-12-09
最后登錄: 2024-07-31
查看從容面對一切的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-02-04 17:50
線圈是3---32V
誠心誠意
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 588 點
下載積分: 516 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2022-08-24
查看竹風涼的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-02-04 18:01
I/O被擊穿了,報廢。正反轉,是不是互鎖沒做好,固態繼電器應該用的是雙向晶體管需要過零關斷,
[ 此帖被竹風涼在2009-02-04 18:11重新編輯 ]
禍兮福所倚
福兮禍所伏
chenlf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 531 分
在線時間: 1142(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-12-28
查看chenlf的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-02-04 18:06
對,選型的問題。
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 588 點
下載積分: 516 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2022-08-24
查看竹風涼的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-02-04 18:12
引用
引用第5樓chenlf于2009-02-04 18:06發表的  :
對,選型的問題。

好像不是
禍兮福所倚
福兮禍所伏
從容面對一切
在座各位都是我老師
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 375 點
下載積分: 745 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2008-12-09
最后登錄: 2024-07-31
查看從容面對一切的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-02-04 18:22
有互鎖,并且間隔有時間停頓
誠心誠意
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-28
查看張平全的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-02-04 23:22
因這個型號,我無法知道準確的信息,但我們自動車床主軸三相電機的改進方案是的做法是:    (1)選用電機額定功率五倍電流的固態繼電器,并選用偏大的散熱器加風扇強冷   (2).固態繼電器的負載標稱電壓為500VAC    3.正反轉及高低速的切換過程有間隔時間   4 進固態繼電器前部加有保險絲管



不足之處,因這臺機沒有改進使用了約兩個月就淘汰了,但沒有出現燒壞的現象,但這種配制方法對不對,我也不清楚,當時記得參考了很多資料,如散熱片的計算,都進行了較大的預留空間,無法法知道的我方案是否是萬無一失的,請有經歷的朋友們多多提供相關經驗交流
linzb
成績已經過去,持續才是永恒!低調做人,高調做事。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 960 個
工控威望: 6309 點
下載積分: 17103 分
在線時間: 628(小時)
注冊時間: 2008-08-26
最后登錄: 2024-12-20
查看linzb的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-02-05 08:48
我曾遇到樓主說的類似問題,是SSR的品牌、選型問題,最好改用另一種品牌試試(要買原裝的,因為市面上很多水貨),電機的啟動電流很大,要做好預算。裝好后先空載運行一段時間······
非標自動化設備維修,改造,開發;PLC,觸摸屏程序開發.以誠信求生存,以技術謀發展!
ggvv0010
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ggvv0010的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-02-05 09:33
8樓說法在理
碧海藍天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 273 點
下載積分: 601 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2017-10-17
查看碧海藍天的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-02-05 10:56
加上一個吸收浪涌電壓的回路。
請參考!
科技富國強民,是我們共同的責任!
國小勇
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看國小勇的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-02-05 11:37
固態接觸器,型號電流太小
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go