valenhzu
級別: 探索解密
|
求助FX PLC 與7臺歐姆龍溫控 還有2 臺臺達變頻器,通信 外圍接線和程序誰有教我下謝謝 |
---|---|
|
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
|
這個可以打800-820-4535找OMRON技術支持咨詢接線和OMRON的技術協議,程序估計不好整,要是OMRON的就好解決了 |
|
---|---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
這個問題似乎我上次已經說過了~~這種情況下,歐姆龍的溫控表與臺達的變頻器要支持Modbus通訊,但是你FX的使用Modbus通訊恐怕不是人人能玩的。 所以我建議你咨詢一下慶同貿易(021-62521122),他們有Modbus界面轉換模塊銷售,將他們的模塊連接到你的PLC的通訊口,也可以是通訊擴展卡或者ADP的通訊口,然后他們模塊的另一端接溫控器與變頻器來實現Modbus,通過他們的模塊,就將溫控表與變頻器的Modbus地址映射到你FX的數據區D中去了,你只要讀D區的內容就可以了。 如果你不買他們的模塊,那么通過Modbus通訊,外圍接線非常簡單,前提是你的溫控表與變頻器都是RS485接口,連接就可以了,不要忘記要接駁終端電阻。 以上 |
---|---|
|
tomorrow
級別: 略有小成
|
我做過這方面的通訊,RS485 自己編協議做就可以了 啊, modbus -RTU/ASCII qq 576039034 |
---|---|
|
zwz579
這系蝦米社會,七透的比打拼的錢卡多。
級別: 略有小成
|
來學習的 |
|
---|---|---|
|
tomorrow
級別: 略有小成
|
要自己編協議的(MODBUS RTU/ASCII),依據溫控儀表和變頻器的通訊協議格式,在就是在溫控儀表和變頻器上設計站號和通訊參數,一般這種通訊是 RS485的,還要自己做一根一頭是接PLC串口(串口模塊),另一頭接溫控儀表和變頻器的通訊端子的線,在就是程序掉用自己做的協議宏拉,不是很難的 再有問題QQ:576039034 |
---|---|
|