PLC控制系統設計:硬件設計
軟件設計
一、PLC控制系統的設計原則
1、硬件設計
硬件設計內容:PLC機型的選擇
輸入/輸出設備的選擇
圖樣(如接線圖等)繪制。
硬件設計應遵循的原則:
1)經濟性
2)可靠性
3)先進性及可擴展性
2、軟件設計
軟件就是編寫滿足生產控制要求的PLC用戶程序,即繪制梯形圖或編寫語句表。
軟件設計的原則:
1)、邏輯關系要簡單明了,易于編程。
如繼電器的觸點可使用無數次,只要在實現某個邏輯功能所需要的地方,可隨時使用,使編制的程序具有可讀性,但要避免使用不必要的觸點。
、保證程序功能的前提下盡量減少指令和程序的運行時間。
二、PLC控制系統的設計步驟
PLC系統設計的一般方法和步驟:



分析生產過程、明確控制要求

繪制系統的流程圖

選擇PLC機型

PLC的I/O地址分配

┌──────────────┐
電氣電路設計 程序設計與調試
└──────────────┘

總裝調試

試運行

1、確定方案
被控對象環境較差,系統工藝復雜,考慮用PLC控制系統。
控制很簡單,可考慮用繼電器控制系統。
用PLC控制,首先要了解系統的工作過程及所有功能要求,從而分析被控對象的控制過程,輸入/輸出量是開關量還是模擬量,明確控制要求,繪出控制系統的流程圖。
2、選擇PLC機型
PLC在可靠性上是沒有問題的,機型的選擇主要是考慮在功能上滿足系統的要求。
機型的選擇依據:控制對象的輸入量、輸出量
工作電壓
輸出功率
現場對系統的響應速度要求
控制室與現場的距離等。
3、選擇I/O設備,列出I/O地址分配表
輸出設備:控制按鈕、行程開關、接近開關等
輸出設備:接觸器、電磁閥、信號燈等
1)確定輸入、輸出設備的型號和數量;
2)列寫輸入/輸出設備與PLC的I/O地址對照表;
3)繪制接線圖及編程。
分配I/O地址時應注意以下幾點:
1)把所有按鈕、行程開關等集中配置,按順序分配I/O地址。
2)每個I/O設備占用1個I/O地址。
3)同一類型的I/O點應盡量安排在同一個區。
4)彼此有關的輸出器件,如電動機正反轉,其輸出地址應連續分配。
4、設計電氣線路圖
1)繪制電動機的主電路及PLC外部的其它控制電路圖。
2)繪制PLC的I/O接線圖
注:接在PLC輸入端的電器元件一律為常開觸點,如停止按鈕等。
繪制PLC及I/O設備的供電系統圖
輸入電路一般由PLC內部提供電源,輸出電路根據負載的額定電壓外接電源。
5、程序設計與調試
程序設計可用經驗設計法或功能表圖設計法,或者是兩者的組合。
6、總裝調試
接好硬件線路,把程序輸入PLC中,聯機調試。

三、設計技巧
1.I/O點數的估算
在選機型時,應保證I/O點數有15~20%的余量。
2.內存容量的估算
用戶程序所占內存容量受I/O點數、用戶程序編制水平等因素的影響,程序越短,程序執行的掃描周期就越短。
估算內存大小可根據下列方法來確定:
1)開關量I/O點數:
一般PLC的開關量I/O點數的比值為3/2(CPM1A)或1/1(FX2N),因此根據I/O總點數所需的內存容量為:
所需內存步數 = I/O開關量總點數×(10~15)
2)模擬量I/O總點數
具有模擬量控制要求的系統要用到數據傳送和運算等功能指令,所占內存較多,其內存容量可按下式計算:
所需內存步數 = 模擬量I/O總點數×(200~250)
3)程序編寫的質量
設計人員的編程水平直接影響到程序的長短及運行時間。
綜上所述,估算PLC所需內存的總容量為?
開關量I/O總點數×(10~15)+模擬量I/O總點數×(200~250)+30%的余量
3、響應時間
系統響應時間:指輸入信號產生時刻與輸出信號狀態發生變化的時間間隔,若輸入信號的變化頻率快于一個掃描周期,系統就不能可靠地響應每個輸入信號,這時應盡量縮短程序,提高響應速度。
4、功能要求與PLC結構的合理性
1)不需要PLC之間通訊,系統規模較小,可考慮用整體式結構的PLC。
2)既有開關量控制,又有模擬量控制,以及通訊要求等大中型控制系統,可考慮用模塊式結構,易于功能的擴展,同時模塊式結構一旦發生故障比較容易排除。
5、輸入/輸出模塊的選擇
輸入模塊類型分為DC5V、12V、24V、48V和AC110V、220V等。
系統現場與主機之間距離<10m,可選擇DC5V輸入形式;
系統現場與主機之間距離為10~30m可用DC12V、24V;
系統現場與主機之間距離>30m可用DC48V等
輸出模塊有繼電器輸出型、晶體管輸出型、晶閘管輸出型,可根據不同需要選擇輸出類型。
6.程序設計方法
1)經驗設計法
經驗設計法:依據繼電器控制線路原理圖翻譯成梯形圖。
經驗設計法用于對現有的繼電器控制系統進行技術改造時比較方便。
2)順序控制設計法
順序控制系統:用功能圖設計法可編制出可讀性很強的程
序,且可減少編程時間。
3)兩種方法的結合
復雜系統:通常用公共程序和手動程序相對較為簡單。
手動程序:經驗設計法設計,
自動程序:功能圖設計法,
總之,程序設計方法要根據具體情況選擇相應的設計
方法,不要拘泥于某一種設計方法,要靈活運用
四、PLC控制系統設計的注意事項
(一)輸入信號處理
1)輸入設備采用兩線式傳感器(如接近開關)時,由于漏電流比較大,可能會產生錯誤的輸入信號。要在輸入端并聯一旁路電阻。
2)輸入信號由晶體管提供,要求晶體管截止電阻大于10kΩ,導通電阻小于800Ω。(二)PLC的安全保護及提高可靠性的措施
1)短路保護
如果負載發生短路,很容易燒壞PLC,因此與繼電器控制線路一樣,在負載回路中要裝熔斷器。
2)感性輸入/輸出的處理
I/O端口接有感性元件時:
a)對直流電路,應在兩端并聯續流二極管,如圖6-8(a);
通常續流二極管可選擇1A的管子,額定電壓應大于電源電壓的3倍
b)對交流電路,應并聯阻容電路,以抑制電路斷開時產生的電弧對PLC的影響,如圖6-8(b)。
電阻可取50~120Ω,電容取0.1~0.47μF,電容的額定電壓應大于電源峰值電壓。








感性負載的處理
3)安裝與布線
PLC應遠離強干擾源,如大功率可控硅裝置、高頻焊機等,PLC不能與高壓電器安裝在同一個開關柜內,在柜內PLC應遠離動力線(二者間距應大于200mm)。與PLC裝在同一開關柜內的不是由PLC控制的電感性元件,如接觸器的線圈,應并聯RC消弧電路。
4)PLC的接地
PLC應與其它設備分開接地,或接到同一接地端,禁止通過其它設備接地,以免產生干擾。接地線的截面應大于2mm&sup2;。
tan451416322
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tan451416322的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-22 14:21
   看看呀
xtplso
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xtplso的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-03-22 14:22
看了就要回帖!呵呵