樓主  發表于: 2009-04-21 18:28
看到個工程圖紙  三線制溫度模擬量輸入模塊 4通道  站號1號  接在后面的為什么就是從5號站開始了呢?

這工程用到 25個站點
0號 PLC  
1號  5.6.7.8.9.10  
11號 15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.
25號 PLC  
1.11號都是模擬量模塊 25號是PLC  其他都是輸入 輸出模塊站點

為什么沒有 2 .3.4   12.13.14  站點呢?

0號PLC輸入輸出才從X020~Y3C0     X000~X01F被通訊HMI占用       遠程5號模塊的輸入 直接就是以X480開始了

當中的都分配給模擬量模塊了?
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 414 點
下載積分: 2444 分
在線時間: 563(小時)
注冊時間: 2007-07-06
最后登錄: 2024-12-28
查看bogegongkong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-21 19:11
CC-LINK中I/O模塊占一站,32點,溫度模塊(不管是64RD還是68TD)都占4站128點,PLC屬于本地站占用點數可以設定,(1-4站,網絡ver2的點數可以1\24\8倍擴展設定)。看下說明書,說的很詳細。
熟悉輪胎生產工藝流程。專業制造車胎生產設備。提供輪胎工廠公用工程設計,安裝。提供輪胎生產設備改造升級服務。愿與各同行探討工控問題:QQ 1987857377
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2024-12-01
查看jackal的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-04-21 19:17
0號PLC輸入輸出才從X020~Y3C0     是CC-LINK主站本身站用的IO

遠程起始IO應該設置的是X400開始的

第一站 X400-X41F  
第二站 X420-X43F  
第三站 X440-X45F  
第四站 X460-X47F  
第五站 X480-X49F     -----------> 《  遠程5號模塊的輸入 直接就是以X480開始了 》
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 414 點
下載積分: 2444 分
在線時間: 563(小時)
注冊時間: 2007-07-06
最后登錄: 2024-12-28
查看bogegongkong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-04-21 19:23
0號PLC輸入輸出才從X020~Y3C0     X000~X01F被通訊HMI占用       遠程5號模塊的輸入 直接就是以X480開始了

當中的都分配給模擬量模塊了?

應該是QCPU吧,看CC-LINK網絡參數設定 遠程輸入(RX)刷新軟元件設定 應該是X400,就是說RX開始是從X400開始,溫度模塊占4站128點就為遠程輸入點占用X400-X47F,下一個I/O模塊當然就是X480開始了。另外說明一下RX與PLC的輸入沒有關系的,RX也可以定義為M、L等,而PLC的輸入一定是X。
熟悉輪胎生產工藝流程。專業制造車胎生產設備。提供輪胎工廠公用工程設計,安裝。提供輪胎生產設備改造升級服務。愿與各同行探討工控問題:QQ 1987857377
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-12-04
查看月澤的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-04-21 19:27
2樓 說2 .3.4   12.13.14  站點 人家預留了  以后要加比較方便

這個觀點我不是太認同,我還是認同1樓說的
CC-LINK中I/O模塊占一站,32點,溫度模塊(不管是64RD還是68TD)都占4站128點,

是溫度模塊占了4個占點。

下面的 就算400~47F被溫度模塊占用了128點, 但是為什么要從X    400開始分配呢?

為什么沒接在  0C0后面   用0D0這么分配下去呢?
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 862 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-04-21 19:28
XUELE
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2024-12-01
查看jackal的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-04-21 19:29
我看了 1樓的  內容我改過了     沒有用過溫度模塊    只是用過CC-LINK
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2024-12-01
查看jackal的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-04-21 19:31
為什么沒接在  0C0后面   用0D0這么分配下去呢?

接在后面的話  有可能要和你本地模塊的IO沖突啊  
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-12-04
查看月澤的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-04-21 19:43
那就是自己分配IO了?  我也可以設定從X500 開始往后分配?  或 X600開始往后分配?
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2024-12-01
查看jackal的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-04-21 19:49
可以的    參數自己設置一下就可以了   只要這個范圍沒有用到
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-12-04
查看月澤的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-04-21 19:57
謝謝  1樓 2樓的回答 再次感激,

看PDF的手冊根本看不懂,我覺的那是專給懂的人查閱用的,
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
shenxianguol
要做工控界的李小龍,為中國的工控崛起而努力!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 385 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2009-04-10
最后登錄: 2016-11-14
查看shenxianguol的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-04-22 19:08
你這是遠程控制嗎?我也不懂!