sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

王銳
向大家學習
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 654 個
工控威望: 3295 點
下載積分: 6691 分
在線時間: 1062(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2014-01-09
查看王銳的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-04-26 23:03
請教觸摸屏與變頻器通信
請各位大俠幫下忙 能解釋詳細點
一般觸摸屏與變頻器采用MODBUS通信
要求屏能夠對變頻器的進行參數設置、啟動停止,
能在觸摸屏上顯示電機的轉速、功率、電流等參數
如威倫MT506對臺達變頻器

一般需要考慮哪些參數?變頻器一般需要設置那些參數(是通過設置軟件還是在面板上設置)
屏中怎樣設置才能做到與變頻器中地址對應?
才能達到屏能控制變頻器  如果控制2臺變頻器又如何設置了?
謝謝  
guo_weili
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看guo_weili的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-27 22:33
把觸摸屏設為主站,若多于一臺變頻器則觸摸屏應設為擴展模式(編輯--系統參數--編輯器--地址模式),否則設為標準模式,同時多臺只能用RS485通訊了。為不同的變頻器設不重復的MB地址,在觸摸屏上做畫面讀取相應參數即可。通訊參數要設一樣如9600E1,RS232或RS485等
guo_weili
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看guo_weili的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-04-27 22:37
變頻器的設置和參數地址要查看使用手冊