morningsnow
級別: 略有小成
|
不怎么用三菱的,覺得與西門子相比差得太遠,TMD的日本人軟件沒有幫助之類的,資料也少 最近處理問題時想用一個失電延時的定時器,三菱的指令找完了也沒有找到 三菱FX有沒有像西門子S7-200一樣的斷開延時定時器(TOF),我只看到得電延時的定時器?有人知道三菱的PLC有沒有這樣的定時器指令呢? 斷開延時定時器(TOF)用于在輸入關閉后,延遲固定的一段時間再關閉輸出。啟用輸入打開時,定時器位立即打開,當前值被設為0。輸入關閉時,定時器繼續計時,直到消逝的時間達到預設時間。達到預設值后,定時器位關閉,當前值停止計時。如果輸入關閉的時間短于預設數值,則定時器位仍保持在打開狀態。TOF指令必須遇到從"打開"至"關閉"的轉換才開始計時。如果TOF定時器位于SCR區域內部,而且SCR區域處于非現用狀態,則當前值被設為0,計時器位被關閉,而且當前值不計時。 |
---|---|
|
morningsnow
級別: 略有小成
|
多謝樓上熱心回復 GouRiDe日本人,GouRiDe日本貨,GouRiDe三菱! |
---|---|
|
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
|
這個問題經典 三菱要多加幾條指令 不然不夠用! 罵小日本 罵的 好 我也順便罵一下 那個發 騙人帖子的人 死全家!!! |
---|---|
|
96662
抱陽而負陰
級別: 探索解密
|
三菱的plc是有點別扭,推薦你用LG的,很好用,你要的指令都有。三菱的DECO指令很不好用。DECO D0 M10 K3 這樣的程序沒法用,要改成 DECO D0 D1 K3; MOV D1 K4M10 ;程序才能工作。 |
---|---|
|