foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
|
圖片:
容器液位信號AIW4,調節閥的開度有AQW0來控制,都是標準的4--20mA信號。 液位是0--1米,當液位是最低位0米時,調節閥開到最大。當液位是最高位時 調節閥全部關閉。是否可以有這樣的對應關系:液位0米時,對應AQW0的最大值 32000,液位1米時對應6400由此得出如圖的梯形圖,請問這樣編程能達到控制要求嗎? |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
直接用32000-AIW好伐? 而且根據現場實際鍵控值確定公式比較好! |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
這樣的程序不能達到要求。 第一,采用乘法指令,VW作為INT類型使用時其數據范圍為-32768~32768,你一個乘法就要了這個程序的命。 第二,即使第一個乘法不足以要命,第二個加法確保了寄存器必定溢出。 去找一個線性轉換的公式,然后依照公式做線性轉換,輸入為6400~32000,整定輸出為32000~6400 呵呵。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
|
圖片:
是超范圍了,應該把 VW, 改為 VD.線性轉換公式見圖。 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
讀入的AIW值并非0~1的范圍,而是6400~32000 。 您再作個公式看看! |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
這個公式的前提是:輸入值已經被整定在0~1之間。 以上。 |
---|---|
|
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
|
圖片:
這回怎么樣?,但是怎么和0米調節閥開到最大,1米調節閥完全關閉對應起來呢? |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
呵呵,當輸入發生偏移,也就是不等于6400,而是小于6400,那么輸出溢出,導致崩潰~~ 好好動動腦筋,然后再來討論。 |
---|---|
|
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
|
圖片:
那也就是先要把AIW4通過一個線性公式轉換為0~1米 |
---|---|
|