sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2009-09-02 17:31
我們一般按10A每平方計算呀。
青爭
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看青爭的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2009-09-02 23:41
線徑不一樣估算的倍率也不一樣,不能一概而論
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2023-09-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2009-09-03 11:56
線徑的選擇需考慮多方面因素,幾句話是說不清楚的,電工手冊及一些電器說明書上比較詳細,多看看。
nmxdg
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看nmxdg的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2009-09-07 17:13
電工基礎上有個口訣:記的不全了
鋁線的載流量的計算: 十下五(10平方以下的線乘以5),百上二,16  25 四,35  50 三,70  95 兩倍半,銅線升級算。
負載電流的計算:電機加倍,單相4.5,相間兩倍半。
jingqianshan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jingqianshan的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2009-09-07 17:42
一般1平方吃3-4個電流,線短可以適當放小點沒事。以下僅供參考
0.75KW      1.5
1.5KW         2.5
2.2KW         2.5
3.7KW         2.5
4.0KW         2.5
5.5KW         4.0
7.5KW         4.0
11KW          6.0
15KW          10
18.5KW       16
22KW           16
30KW            25
37KW           25
45KW            35
55KW             35
75KW             50
90KW             70
110KW           70
132KW           95
160KW          120
200KW          150
220KW          185
250KW           240
280KW           240
315KW           300
355KW           300
400KW           400
如有不對還請指教,僅供參考
xxjpc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 210 點
下載積分: 502 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2007-10-10
最后登錄: 2022-11-10
查看xxjpc的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2009-09-07 19:49
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2009-09-08 11:25
引用
引用第11樓hehaiwaer于2009-09-02 11:58發表的  :

如果是三角型接法,16mm^2就可
如果是Y型接法,最好25mm^2

能否公布下你的計算步驟,呵呵
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go