slik
級別: 論壇先鋒
|
請問各位前輩,在我廠的PLC供電電源中按照設計圖紙是取自兩相相電源380v經變壓器變?20v供給plc的,PLC下面掛有數字量輸入輸出模塊,還有模擬量輸入模塊RTD,兩線制壓力變送器輸入模塊,及送到現場執行器的模擬量輸出模塊,現在為了省錢被工程商擅自改成了取自L1和N220V直接供給PLC,請問這兩種電源供給方法有什么不一樣?我總覺得這樣接法玄乎,寒磣,但又說不出個明白道理來,所以請前輩們在這邊指點指點,如果有存在什么安全隱患及潛在的問題請盡量告知,我好叫他們及時糾正。。。謝謝! |
---|---|
|
guochunyi
級別: 論壇版主
|
通過隔離變壓器供電,能消除電網的干擾,特別是對模擬量模塊的干擾,增加數據采集和控制的穩定性;減少模塊損壞的可能性。 而且,通過隔離變壓器供電,隔離變壓器出線端后面的電路對于前面的電網來說,是隔離的,這樣即使設備在使用中,偶爾出現單端接地的情況,也不回對設備造成什么危害。但直接用電網的電源,后果就很難預料了。 有一點很明顯,在進口的設備或者國內知名品牌的設備中,一般控制柜的PLC等電源用的都是隔離變壓器供電的,而且在供電線路上還有濾波器等減少和抑制干擾的措施。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
|
樓上說的對 |
|
---|---|---|
|
wjz7211
級別: 略有小成
|
1樓說的很對,除此之外我還想補充一點:用380/220隔離變壓器供電的可靠性、安全性很高。我見到很多因為供電電源故障(如零線接觸不好、三相極度不平衡)燒壞 PLC、觸摸屏的慘狀,而用了380/220隔離變壓器后PLC、觸摸屏就能得到最大限度地保護。記住:只能是用380/220隔離變壓器,原理大家可以想一想。 |
---|---|
|
moyihao
級別: 略有小成
|
主要是防干擾,這個變壓器叫隔離變壓器。進口的國外設備都是這樣,在國內以推行這種做法,一般的大型國營企業都按此去做但南方的民企為了追求最大的個人利益,哪管這些大都將此變壓器取消, |
---|---|
|
jj03225
級別: *
|
我發現我們做的設備都沒有變壓器,電源都是一相線加零線,相線串一保險,然后再過濾波器,就接PLC了。不單是我們,我一些同學在其它單位做的清洗設備他們說也是這樣接,但好像都沒聽說過燒壞PLC和觸摸屏的!是不是因為還沒那經驗啊 |
---|---|
|