rockey
級別: 略有小成
|
現在好像是程序亂動作以后就報警了,比如說我是用絕對位置的,程序應該是朝一個方向走的,但是沒到位置時它突然又朝反方向運動了然后就過載了,主要是程序有時候會這樣誤動作,大部分的時候還是正常的,我用的是三菱的定位模塊,不知道是什么原因? |
---|---|
|
rockey
級別: 略有小成
|
不知道是不是跟程序有關系,現在時老報ALE09,但是我單獨編程序就控制這個伺服來回走又是沒什么問題的,現在還是沒找到原因 |
---|---|
|
yahzubao08
級別: 略有小成
|
根據手冊說明,伺服方面可能是 1,最大位置誤差參數設定過小 2,增益值設定過小 3,扭矩限制過低 4,外部負載過大 如果都不是,請把程序發上來,幫你檢查一下 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |