由于你的電磁閥是直流24V負載,最好的辦法就是在電磁閥一端
加一個IN5408的二極管即可解決問題,請注意正負極的接線。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3025(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-30
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-22 07:40
采用浪涌吸收回路的保護方法就可以了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
寶寶逢真朋
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看寶寶逢真朋的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-10-22 08:13
個人意見 按你的情況 燈泡燒壞 一般是電流過大造成的 所以這種情況下建議你使用減少斷電電流減小的保護措施 使斷電電流減少 以此來保護顯示燈 所以 我支持一樓的觀點 加二極管 但是加的位置 樓主可以考量一下
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-12-18
查看sunpeter的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-10-22 09:19
1.燈泡質量不合格,或選型不對。
2.燈泡接口松動,換接口。(若經常是某一個燒壞,此故障最有可能)
3.配線線路接口松動或氧化接觸不良,特別檢查信號電源接口處
4.可考慮更換電磁閥為AC220,閥及信號控制采用2次繼電器控制。若仍采用DC24V,則注意正負。共線。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(寶寶逢真朋) 學習了
    bigluo
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 387 個
    工控威望: 912 點
    下載積分: 2724 分
    在線時間: 73(小時)
    注冊時間: 2007-12-14
    最后登錄: 2021-05-15
    查看bigluo的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-10-22 10:56
    一般是接一個反向的二極管加上電阻吸收浪涌電壓的。
    yerong
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1892 個
    工控威望: 2044 點
    下載積分: 11050 分
    在線時間: 809(小時)
    注冊時間: 2007-08-28
    最后登錄: 2024-12-29
    查看yerong的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-10-22 11:00
    加反向二極管吧。肯定管用。
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3191 點
    下載積分: 70452 分
    在線時間: 1604(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-12-17
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-10-22 11:49
    電磁閥還是加二極管,樓上好多同事說的反向并聯連接.可以消除線圈反向電勢.
    樓主你說的經常燒指示燈,我認為并不是反向電勢引起,可能是像樓上說的選型和質量問題,換另外品牌的指示燈試試,或者直接換成LED的指示燈.
    13609073404
    天各一方
    級別: 家園常客
    精華主題: 2 篇
    發帖數量: 189 個
    工控威望: 564 點
    下載積分: 320 分
    在線時間: 60(小時)
    注冊時間: 2009-03-16
    最后登錄: 2018-04-20
    查看13609073404的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-10-22 12:19
    樓主在電磁閥上加二極管;同時檢查PLC接線是否采用了0V接入PLC輸出COM口。燈泡燒壞是電磁閥線圈斷開瞬間產生高壓造成,必要時在電磁控制回路上加一組RC。
    小電工
    搞印刷設備的朋友多聯系
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 119 個
    工控威望: 634 點
    下載積分: 5946 分
    在線時間: 394(小時)
    注冊時間: 2009-09-19
    最后登錄: 2024-11-27
    查看小電工的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-10-22 20:01
    加RC是要 電磁閥是交流的。而且是并連在電磁閥線圈上。直流的就像前面大家說的用二級管加電阻并連在電磁閥線圈上。
    hswangliqun
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 233 個
    工控威望: 355 點
    下載積分: 2058 分
    在線時間: 307(小時)
    注冊時間: 2009-08-24
    最后登錄: 2024-12-30
    查看hswangliqun的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-10-22 21:16
    我是搞設計的,用示波器做過檢測,30W的電磁閥斷開時的最大反壓有400多伏,1樓說的方法很正確。
    沙洼機電維修
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看沙洼機電維修的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2009-10-22 22:21
    指示燈換成LED 輸出并聯反向二極管
    • «