sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
|
一臺韓國120T三虎沖床,由于缺相導致跳閘,一非專業電工倒拾后導致輸入輸出電路板排線松動。電機經常無故掉線需要重啟。目前最大的問題,是只能寸動,連續。不能單次。查編碼器飛輪角度顯示只有在單次情況下出現回程時與實際角度不一致,如140度左右顯示為50度,導致回程停機,復位后角度顯示正常。反復如此。給工人帶來很大不便。單次選擇直接接入單片機集成綜合電路板。其他線路沒有詳細的電路圖,更改及串線(送料線,光電開關)不規范現象嚴重。請教是不是電路板編碼器解碼與程序的問題,還是硬件接觸問題呢。抑或是單片機芯片問題,解碼延遲導致死機??? |
---|---|
|
雪花飄飄
級別: VIP會員
|
1電機掉電:著重檢查電機控制回路及相關回路。 2單次無法工作:檢查編碼器和單片機板。 以上。 |
---|---|
|
zymzym
級別: 略有小成
|
重點檢查電子凸輪開關,誤檢測導致顯示與實際不符。 單次啟動需要在設置的角度范圍內才能啟動。 |
---|---|
|
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
|
查過1.電機掉電是由于排線松動引起,目前無排線更換。 2.電子角度表與機械角度表顯示一致,就是單次時電子角度數碼顯示數字的與指針角度顯示的不一致,而分析可能和編碼器的解碼有關,可到底是什么原因引起的想不明白。電路板電壓沖擊后工作不良?韓國幾臺的做法和國內不一樣,人家沒有用PLC,而是使用專門電路集成板,制作。圖紙不全,全是蝌蚪說明書。連專業朝鮮翻譯無法掌握解釋。郁悶。 |
---|---|
|
烏龜船長
級別: 網絡英雄
|
贊同 韓國人就那德行 比日本人還戳 找個國內自動化公司改造下就行了 |
---|---|
|
吳高山
用心的人
級別: 略有小成
|
如果不是高速沖床,一般C型開式機的話,簡單一點用PLC和開關按鈕自已改有5000元人民幣就足夠了,如果加用觸摸屏也不會超過7000元人民幣。實在不行建議改進重做控制電路。 |
---|---|
|
shujiecheng
級別: *
|
電子凸輪的角度問題......關鍵你不知道線號.的解釋.......可以自己去撥試試.....編碼器.的松動也有可能... 有些其實是很小的問題.....要看你認真不認真的觀察了.. |
---|---|
|