樓主  發表于: 2010-03-09 17:46
我是新手,學習PLC  FX2N-485-BD與三菱變頻器FR-520SE-0.4-CH通信。變頻器通信設置及PLC通信程序都是按三菱官方網站例子進行,現不能通信。請問當變頻器設置成PLC485通信模式時,PU和EXT兩個指示燈同時閃爍,是否正常?
附件: 變頻器與PLC.rar (184 K) 下載次數:108
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
有人幫你是你的幸運,沒人幫你是公正的命運。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-10 13:53
FR-S500使用手冊中說:計算機在通訊運行模式狀態時,LED顯示(PU、EXT)為慢速閃爍。
---------------------------
三菱官方網站的例子應該是沒有問題的,所以建議你把硬件配置、接線方式詳細的說一下!
zhl606
技術就是一張紙,捅破了就成一錢不值。不捅破就是一座山。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 475 個
工控威望: 612 點
下載積分: 1724 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2008-03-09
最后登錄: 2017-12-27
查看zhl606的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-03-10 22:13
硬件是三菱PLCFX2N-32MR-001 , 通信板 FX2N-485-BD  , 三菱變頻器 FR-S520SE-0.4-CH    請問變頻器端RDA SDA  RDB  SDB  SG分別對應接485同名端子對嗎?就是不能通信,請問為什么?
3樓  發表于: 2010-03-10 22:56
三菱官網上是這么描述接線的:
兩者之間通過網線連接(網線的RJ45插頭和變頻器的PU插座接),使用兩對導線連接,即將變頻器的SDA與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的RDA接,變頻器的SDB與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的RDB接,變頻器的RDA與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的SDA接,變頻器的RDB與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的SDB接,變頻器的SG與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的SG接。
zhl606
技術就是一張紙,捅破了就成一錢不值。不捅破就是一座山。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 475 個
工控威望: 612 點
下載積分: 1724 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2008-03-09
最后登錄: 2017-12-27
查看zhl606的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-03-10 23:03
謝謝回復,再次感謝
有人幫你是你的幸運,沒人幫你是公正的命運。
kakalu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 192 點
下載積分: 495 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2007-11-01
最后登錄: 2024-12-03
查看kakalu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-03-11 09:44
我也來頂一下